Hallo

Bin mit meinem Latein am Ende.

Wollte TcBABasicBX.lbx 30.8.10 integrieren da ich eine Wochenzeitschaltuhr benötige.

Hab dann die Meldung bekommen das LReal nicht unterstützt wird.

Warum?? Wieso machen Die ne Bib für BX wenns das Teil nicht kann, oder mach ich was falsch??

Verwende einen BX9000 (Zum ersten mal)

Bitte um Hilfe
 
Hallo srob,

ich habe mal kurz LREAL mit den Einstellungen eines BX getestet und es wird nicht unterstützt. Warum dann aber diese Variablen in einer speziellen BX .lib versendet werden ist mir schleierhaft. Hast du es mal beim Beckhoff Support versucht?

Aber um dir vielleicht auch ohne Beckhoff helfen zu können, schau dir mal die oscat Bibliothek (http://www.oscat.de/) an, vielleicht findest du dort deinen Timer ohne LREAL Variablen.

Grüße
 
Hallo

Danke

Hab heute mit Beckhoff Tel. von denen hab ich die Selbe Antwort bekommen.

Wo steht das bzw. woher bekomme ich den "workoround" ?

Danke
 
Es ist mir ein Rätsel, warum Beckhoff die Bibliotheken fur PR6 und PRX nicht ändern. :confused:

In PLC Manager auf Kartenreiter unten links
Ressoursen/Arbeitsberich/übersetzungsoptionen
"LREAL als REAL überzetsen" angkreutzen.
 

Anhänge

  • Lreal.png
    Lreal.png
    76,7 KB · Aufrufe: 13
Zurück