Beckhoff IPC mit Siemens RT - Auschaltproblem

BigTom

Level-1
Beiträge
2
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo zusammen,
ich habe folgendes Problem.
Auf einem Beckhoff IPC (C6930 mit TwinCat3 und Windows 7 Embedded sowie USV) haben wir für die Visualisierung die Siemens Runtime (V13 SP1) installiert. Anfangs lief auch alles Problemlos, mit der Zeit jedoch kam folgendes Problem auf, welches nun dauerhaft ist:
Über ein Eingangssignal (Taster) lösen wir in der Soft-SPS einen Befehl aus, der den IPC herunter fährt. Dies erfolgt auch ohne Probleme, jedoch startet der IPC nachdem er aus war wieder durch. Ist er wieder völlig am Start und erhält ein neues Signal am Eingang zum Herunterfahren, fährt er anschließend wieder herunter und bleibt aus.
Ebenso verhält es sich, wenn man den Hauptschalter ausschaltet. Der IPC wird durch die USV gespeist und fährt nach einer bestimmten Zeit herunter. Im Anschluss startet er nochmals durch. Sobald er wieder am Start ist und die Zeit wieder abgelaufen ist fährt er endgültig herunter.

Vielleich hat jemand die gleichen Erfahrungen gemacht und hat eine Lösung zu diesem Problem.

Gruß
BigTom
 
Wird WinCC RT durch den herunterfahren von den IPC gekillt, ohne das es zuerst gestoppt wurde ?
WinCC muss auch heruntergefahren werden da die Verbindungen die offen sind müssen geschlossen werden.
Vielleicht liegt es daran.
In den Fall, erst den WinCC RT stoppen, danach (vieleicht nach ein festen Zeit) den IPC herunter fahren.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Über eine Variable sage ich dem WinCC das es herunterfahren soll. Ist dies erfolgt, erhalte ich in einer weiteren Variablen, dass WinCC beendet wurde.
Erst dann löse ich in der Steuerung verzögert den Befehl zum herunterfahren aus.
 
Zurück
Oben