-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,
da nach jedem bespielen des WAGO Controllers die Variablen zurückgesetzt werden, habe ich diese in RETAIN PERSISTENT deklariert. Ich habe momentan etwa 200 meiner 300 Variablen in der RETAIN PERSISTENT Liste und der Speicher ist etwa zu 80% voll (12803 von 16384 Bytes). Ich müsste aber deutlich mehr Variablen als RETAIN deklarieren, dann kommt aber beim Übersetzten eine Fehlermeldung. Kann man den Retain Speicher irgendwie erweitern?
Was mir aufgefallen ist:
Die Variablen in meiner globalen Liste verbrauchen kaum Speicher.
Die Variablen in meinen PRG_KNX_IP Programm verbrauchen den meisten Speicher. Hat das was mit den Funktionsbaustein zu tun?
Grüße
da nach jedem bespielen des WAGO Controllers die Variablen zurückgesetzt werden, habe ich diese in RETAIN PERSISTENT deklariert. Ich habe momentan etwa 200 meiner 300 Variablen in der RETAIN PERSISTENT Liste und der Speicher ist etwa zu 80% voll (12803 von 16384 Bytes). Ich müsste aber deutlich mehr Variablen als RETAIN deklarieren, dann kommt aber beim Übersetzten eine Fehlermeldung. Kann man den Retain Speicher irgendwie erweitern?
Was mir aufgefallen ist:
Die Variablen in meiner globalen Liste verbrauchen kaum Speicher.
Die Variablen in meinen PRG_KNX_IP Programm verbrauchen den meisten Speicher. Hat das was mit den Funktionsbaustein zu tun?
Grüße