Zuviel Werbung? - > Hier kostenlos beim SPS-Forum registrieren

Ergebnis 1 bis 4 von 4

Thema: Analog Wandler PT100 - 0-10Volt

  1. #1
    Andreas Gast

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Hi,

    ich bin auf der Suche nach einem Bauplan/Schaltplan für einen PT100 Messwandler der eine Analogspannung von 0-10 Volt ausspuckt.

    Wer kann mir weiter helfen

    Gruß
    Andreas
    Zitieren Zitieren Gelöst: Analog Wandler PT100 - 0-10Volt  

  2. "ein pt 100 ist zwar nicht ganz linear, aber es kommt drauf an in welchem te-bereich ich sowas nutzen will und inwieweit ich abstriche in der genauigkeit machen kann. nehme ich z.b. einen bereich von -20 bis +59 grad, so kann ich praktisch von einer geraden ausgehen.

    hier mal der Wiederstands/Temperatuerverlauf eines PT100

    Code:
    Bereich: -200 bis +570 Grad C
    
    Grad	Ohm
    -200	18,520
    -190	22,825
    -180	27,096
    -170	31,335
    -160	35,543
    -150	39,723
    -140	43,876
    -130	48,005
    -120	52,110
    -110	56,193
    -100	60,256
    -90	64,300
    -80	68,325
    -70	72,335
    -60	76,328
    -50	80,306
    -40	84,271
    -30	88,222
    -20	92,160
    -10	96,086
    0	100,000
    10	103,903
    20	107,794
    30	111,673
    40	115,541
    50	119,397
    60	123,242
    70	127,075
    80	130,897
    90	134,707
    100	138,506
    110	142,293
    120	146,068
    130	149,832
    140	153,584
    150	157,325
    160	161,054
    170	164,772
    180	168,478
    190	172,173
    200	175,856
    210	179,528
    220	183,188
    230	186,836
    240	190,473
    250	194,098
    260	197,712
    270	201,314
    280	204,905
    290	208,484
    300	212,052
    310	215,608
    320	219,152
    330	222,685
    340	226,206
    350	229,716
    360	233,214
    370	236,701
    380	240,176
    390	243,640
    400	247,092
    410	250,533
    420	253,962
    430	257,379
    440	260,785
    450	264,179
    460	267,562
    470	270,933
    480	274,293
    490	277,641
    500	280,978
    510	284,303
    520	287,616
    530	290,918
    540	294,208
    550	297,487
    560	300,754
    570	304,010
    schaut mal sich den verlauf in einer grafik an, lässt sich erkennen, das die kurve einen sauberen bogen beschreibt. das kann ja vielleicht mal einer der sich in mathe gut auskennt in einer funktion darstellen.

    Code:
    Bereich: -20 bis +100 Grad C
    
    Grad	Ohm
    -20	92,16
    -19	92,553
    -18	92,946
    -17	93,339
    -16	93,732
    -15	94,124
    -14	94,517
    -13	94,909
    -12	95,302
    -11	95,694
    -10	96,085
    -9	96,478
    -8	96,87
    -7	97,261
    -6	97,653
    -5	98,044
    -4	98,436
    -3	98,827
    -2	99,218
    -1	99,609
    0	100
    1	100,391
    2	100,781
    3	101,172
    4	101,562
    5	101,953
    6	102,343
    7	102,733
    8	103,123
    9	103,513
    10	103,903
    11	104,292
    12	104,682
    13	105,071
    14	105,46
    15	105,849
    16	106,238
    17	106,627
    18	107,016
    19	107,405
    20	107,794
    21	108,182
    22	108,57
    23	108,959
    24	109,347
    25	109,735
    26	110,123
    27	110,51
    28	110,898
    29	111,286
    30	111,673
    31	112,06
    32	112,447
    33	112,835
    34	113,221
    35	113,608
    36	113,995
    37	114,382
    38	114,768
    39	115,155
    40	115,541
    41	115,927
    42	116,313
    43	116,699
    44	117,085
    45	117,47
    46	117,856
    47	118,241
    48	118,627
    49	119,012
    50	119,397
    51	119,782
    52	120,167
    53	120,552
    54	120,936
    55	121,321
    56	121,705
    57	122,09
    58	122,474
    59	122,858
    60	123,242
    61	123,626
    62	124,009
    63	124,393
    64	124,777
    65	125,160
    66	125,543
    67	125,926
    68	126,309
    69	126,692
    70	127,075
    71	127,458
    72	127,840
    73	128,223
    74	128,605
    75	128,987
    76	129,370
    77	129,752
    78	130,133
    79	130,515
    80	130,897
    81	131,278
    82	131,660
    83	132,041
    84	132,422
    85	132,803
    86	133,184
    87	133,565
    88	133,946
    89	134,326
    90	134,707
    91	135,087
    92	135,468
    93	135,848
    94	136,228
    95	136,608
    96	136,987
    97	137,367
    98	137,747
    99	138,126
    100	138,506
    dies kann man praktisch als gerade bezeichnen."


  3. #2
    Registriert seit
    06.10.2003
    Ort
    Hamburg
    Beiträge
    47
    Danke
    1
    Erhielt 2 Danke für 2 Beiträge

    Standard

    Zitat Zitat von Andreas
    Hi,

    ich bin auf der Suche nach einem Bauplan/Schaltplan für einen PT100 Messwandler der eine Analogspannung von 0-10 Volt ausspuckt.

    Wer kann mir weiter helfen

    Gruß
    Andreas
    hatte ich auch mal überlegt......
    Aber: Aufwand für die hinterlegte Kurve zu hoch für den Einzel / Kleinbedarf
    Besser versuchen bei Ebay entsprechende Wandler günstig zu bekommen.
    ( Zumal es auch auf den Temperaturbereich ankommt den Du im Bereich des Ausgangs scalieren möchtest ... )
    Gruß

    Hans Lorenzen
    Zitieren Zitieren Re: Analog Wandler PT100 - 0-10Volt  

  4. #3
    Registriert seit
    20.06.2003
    Ort
    Sauerland.NRW.Deutschland
    Beiträge
    4.850
    Danke
    78
    Erhielt 800 Danke für 543 Beiträge

    Standard

    ein pt 100 ist zwar nicht ganz linear, aber es kommt drauf an in welchem te-bereich ich sowas nutzen will und inwieweit ich abstriche in der genauigkeit machen kann. nehme ich z.b. einen bereich von -20 bis +59 grad, so kann ich praktisch von einer geraden ausgehen.

    hier mal der Wiederstands/Temperatuerverlauf eines PT100

    Code:
    Bereich: -200 bis +570 Grad C
    
    Grad	Ohm
    -200	18,520
    -190	22,825
    -180	27,096
    -170	31,335
    -160	35,543
    -150	39,723
    -140	43,876
    -130	48,005
    -120	52,110
    -110	56,193
    -100	60,256
    -90	64,300
    -80	68,325
    -70	72,335
    -60	76,328
    -50	80,306
    -40	84,271
    -30	88,222
    -20	92,160
    -10	96,086
    0	100,000
    10	103,903
    20	107,794
    30	111,673
    40	115,541
    50	119,397
    60	123,242
    70	127,075
    80	130,897
    90	134,707
    100	138,506
    110	142,293
    120	146,068
    130	149,832
    140	153,584
    150	157,325
    160	161,054
    170	164,772
    180	168,478
    190	172,173
    200	175,856
    210	179,528
    220	183,188
    230	186,836
    240	190,473
    250	194,098
    260	197,712
    270	201,314
    280	204,905
    290	208,484
    300	212,052
    310	215,608
    320	219,152
    330	222,685
    340	226,206
    350	229,716
    360	233,214
    370	236,701
    380	240,176
    390	243,640
    400	247,092
    410	250,533
    420	253,962
    430	257,379
    440	260,785
    450	264,179
    460	267,562
    470	270,933
    480	274,293
    490	277,641
    500	280,978
    510	284,303
    520	287,616
    530	290,918
    540	294,208
    550	297,487
    560	300,754
    570	304,010
    schaut mal sich den verlauf in einer grafik an, lässt sich erkennen, das die kurve einen sauberen bogen beschreibt. das kann ja vielleicht mal einer der sich in mathe gut auskennt in einer funktion darstellen.

    Code:
    Bereich: -20 bis +100 Grad C
    
    Grad	Ohm
    -20	92,16
    -19	92,553
    -18	92,946
    -17	93,339
    -16	93,732
    -15	94,124
    -14	94,517
    -13	94,909
    -12	95,302
    -11	95,694
    -10	96,085
    -9	96,478
    -8	96,87
    -7	97,261
    -6	97,653
    -5	98,044
    -4	98,436
    -3	98,827
    -2	99,218
    -1	99,609
    0	100
    1	100,391
    2	100,781
    3	101,172
    4	101,562
    5	101,953
    6	102,343
    7	102,733
    8	103,123
    9	103,513
    10	103,903
    11	104,292
    12	104,682
    13	105,071
    14	105,46
    15	105,849
    16	106,238
    17	106,627
    18	107,016
    19	107,405
    20	107,794
    21	108,182
    22	108,57
    23	108,959
    24	109,347
    25	109,735
    26	110,123
    27	110,51
    28	110,898
    29	111,286
    30	111,673
    31	112,06
    32	112,447
    33	112,835
    34	113,221
    35	113,608
    36	113,995
    37	114,382
    38	114,768
    39	115,155
    40	115,541
    41	115,927
    42	116,313
    43	116,699
    44	117,085
    45	117,47
    46	117,856
    47	118,241
    48	118,627
    49	119,012
    50	119,397
    51	119,782
    52	120,167
    53	120,552
    54	120,936
    55	121,321
    56	121,705
    57	122,09
    58	122,474
    59	122,858
    60	123,242
    61	123,626
    62	124,009
    63	124,393
    64	124,777
    65	125,160
    66	125,543
    67	125,926
    68	126,309
    69	126,692
    70	127,075
    71	127,458
    72	127,840
    73	128,223
    74	128,605
    75	128,987
    76	129,370
    77	129,752
    78	130,133
    79	130,515
    80	130,897
    81	131,278
    82	131,660
    83	132,041
    84	132,422
    85	132,803
    86	133,184
    87	133,565
    88	133,946
    89	134,326
    90	134,707
    91	135,087
    92	135,468
    93	135,848
    94	136,228
    95	136,608
    96	136,987
    97	137,367
    98	137,747
    99	138,126
    100	138,506
    dies kann man praktisch als gerade bezeichnen.
    .
    mfg Volker .......... .. alles wird gut ..

    =>Meine Homepage .. direkt zum Download

    Meine Definition von TIA: Total Inakzeptable Applikation
    Zitieren Zitieren Wiederstands/Temperatuerverlauf eines PT100  

  5. #4
    Registriert seit
    06.10.2003
    Ort
    Hamburg
    Beiträge
    47
    Danke
    1
    Erhielt 2 Danke für 2 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Zitat Zitat von volker
    ein pt 100 ist zwar nicht ganz linear, aber es kommt drauf an in welchem te-bereich ich sowas nutzen will und inwieweit ich abstriche in der genauigkeit machen kann.

    nehme ich z.b. einen bereich von -20 bis +59 grad, so kann ich praktisch von einer geraden ausgehen.

    hier mal der Wiederstands/Temperatuerverlauf eines PT100
    Bereich: -200 bis +570 Grad C


    schaut mal sich den verlauf in einer grafik an, lässt sich erkennen, das die kurve einen sauberen bogen beschreibt. das kann ja vielleicht mal einer der sich in mathe gut auskennt in einer funktion darstellen.

    Bereich: -20 bis +100 Grad C
    ... delete .......

    dies kann man praktisch als gerade bezeichnen.

    Ok............
    sicherlich nicht falsch ...

    Frage nach dem was man(n) braucht / möchte
    - Konstantstromquelle,
    - ein kleiner OP zur Spannungsverstärkung auf 0-10V.... Test..
    ( früher hatte ich die Zeitschrift "Elektor" dort gabs immer eine "Jahresausgabe" mit xxxx Schaltungen
    für so etwas..... )
    Aufwand Material: 10,-- (?)
    Aufwand Zeit: 30,--(?) suchen, kaufen, bastelln, testen

    Aber ich denke "dafür" lässt sich sicher auch etwas fertiges finden...

    Frage: was will ICH...

    1. geht es MIR ums reine Temperaturmessen
    >>>hier gibt es viele kleine lineare Temperaturfühler / IC&s ("fertige Arbeit")

    2. geht es MIR ums "grundsätzliche" / nachvollziehen von Funktionen / bastelln
    >>> OK...

    3. MUSS ich einen Pt100 benutzen (?)
    -wie genau / welcher Meßbereich / welche Anwendung
    >>> wie komme ich an fertige Lösungen günstig ran !


    Bei mir ging es im Bereich
    von a. 20 - 80 Grad (Heizung Vorlauf/Rücklauf)
    und Aussen -20 - + 40 (Heizung)
    da habe ich mich für kleine lineare (anlege)Fühler entschieden.....
    die mit geringem Aufwand (einfache Versorgungsspannung reich)
    auf zu bauen war...

    Nach Lösung hätte ich gern gewußt wie es mit Pt100 gelöst wurde !

    also frisch ans Werk !
    Gruß

    Hans Lorenzen
    Zitieren Zitieren Re: Wiederstands/Temperatuerverlauf eines PT100  

Ähnliche Themen

  1. Analogwert verarbeiten S5/analog PT100
    Von spspfuscher im Forum Simatic
    Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 24.10.2017, 13:28
  2. Suche einstellbaren Analog / Digital IO Wandler
    Von maxi im Forum Suche - Biete
    Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 04.03.2011, 14:17
  3. PT100 an Analog Eingangskarte
    Von Ray_k1 im Forum Simatic
    Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 10.11.2009, 04:49
  4. PEW an Micromaster 440 ausgeben 0-10Volt
    Von Keinweltmeister im Forum Antriebstechnik
    Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 14.09.2009, 14:17
  5. PT100 Wandler
    Von s.leuschke im Forum Suche - Biete
    Antworten: 19
    Letzter Beitrag: 19.08.2008, 13:20

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •