Hallo,
wir nutzen bei uns Laser zur Längenerfassung. Diese sind gekapselt, es gibt also keine Dip-Schalter um die DP-Adresse einzustellen.
Beim Simatic-Manager gab es die Möglichkeit das Gerät am Bus anzuschließen, und dann über "Zielsystem --->Profibus --->Adresse zuweisen", dieses zu adressieren.
Nun arbeitet man ja mittlerweile mit TIA. Hier finde ich leider keine Lösung dies zu tun.
Hat von Euch jemand eine Idee, wie es funktioniert?
 
Das wäre nun geklärt.
Nach einer Anfrage bei Siemens teilte man mir mit, dass diese Funktion im TIA-Portal nicht mehr exestiert.
Um solche Teilnehmer zu adressieren,, müsse man den Simatic-Manager installieren. Eine andere Möglichkeit gäbe es leider nicht.

Hmmmpf
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Das genormte Kommando/Telegramm zum Einstellen der Profibusadresse eines DP-Slave ist hier erklärt:
https://www.felser.ch/profibus-handbuch/adressanderungen.html
https://www.felser.ch/profibus-handbuch/zustaende_des_dp-slave.html

Möglicherweise kann man das mit einem Terminalprogramm machen (z.B. HTerm)? Wie die Adresse geändert wird wenn der DP-Slave schon eine Adresse <> 126 hat weiß ich nicht. Möglicherweise gibt es auch noch ein (herstellerspezifisches?) Kommando für das permanente Setzen/Ändern der Busadresse in den ROM des DP-Slave. Vielleicht hilft es, wenn man mal den Vorgang des Simatic Managers mitsniffert.

Harald
 
Naja, ich habe ja noch den Simatic Manager, damit geht es auch relativ simpel.
Ich denke nur an die Zeiten, wenn es den mal nicht mehr gibt.
Meiner Meinung nach hat Siemens das einfach vergessen, denn ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass sie so etwas weglassen, weils sie es nicht hinkriegen.
 
Zurück