TIA Verbindung S7-300 (Simatic Manager) mit S7-1500 (TIA-Portal) via Profibus

Jannik_SPS

Level-1
Beiträge
3
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo zusammen,
ich habe 2 getrennte Projekte:
- SPS S7-316 mit diversen Profibus Slaves im Simatic Manager
- SPS S7 1512SP mit Unified PC Runtime im TIA Portal

Die 1512 soll jetzt via DP-CM auch als Profibus Slave mit der 316 verbunden werden.
Hierfür habe ich sie via GSD-Datei eingebunden, Profibus-Adresse vergeben und Ein/Ausgangsbereich definiert.
Im TIA Portal habe ich die 1512 als Profibus Slave konfiguriert und auch dort Adresse und EA-Bereich definiert.

Leider funktioniert die Verbindung nicht, beide Geräte melden Busfehler.
Ich vermute, dass auf TIA-Seite noch eine Verbindung zum Master konfiguriert werden muss, habe aber schon verschiedene Optionen getestet und keinen Erfolg.
Anbei ein paar Screenshots der Konfiguration.

Ich würde mich riesig über Hilfe/Anregungen/Hinweise freuen, vielen Dank vorab!

Liebe Grüße Jannik
 

Anhänge

  • 01_TIA_HW_Konfig.png
    01_TIA_HW_Konfig.png
    11 KB · Aufrufe: 32
  • 02_TIA_HW_Profibus_Busparameter.png
    02_TIA_HW_Profibus_Busparameter.png
    44,6 KB · Aufrufe: 30
  • 03_TIA_HW_Profibus_Netzeinstellungen.png
    03_TIA_HW_Profibus_Netzeinstellungen.png
    28,9 KB · Aufrufe: 27
  • 04_TIA_HW_1512_Profibus_Adresse.png
    04_TIA_HW_1512_Profibus_Adresse.png
    43,8 KB · Aufrufe: 28
  • 05_TIA_HW_1512_Profibus_Einstellungen.png
    05_TIA_HW_1512_Profibus_Einstellungen.png
    70,2 KB · Aufrufe: 27
  • 21_Simatic_Test_GSD-EA.png
    21_Simatic_Test_GSD-EA.png
    18,4 KB · Aufrufe: 29
  • 20_Simatic_Test_HW-Aufbau.png
    20_Simatic_Test_HW-Aufbau.png
    17,4 KB · Aufrufe: 26
  • 06_TIA_Online-Diagnose.png
    06_TIA_Online-Diagnose.png
    81,1 KB · Aufrufe: 27
Hallo, danke für eure Rückmeldungen.
Hab es jetzt am Laufen, Probleme waren:
1. Konsistent einstellen, beide Seiten auf "Gesamte Länge" (danke ChristophD)
2. TIA Portal kann in dieser Konfiguration kein "Universalmodul", also keinen Block mit 20 Word, nur 2, 4, 8, 16,...
@DCDCDC im TIA muss kein Master angelegt werden, Profinet kann "offen" bleiben"




Noch eine Frage:

Hatte es schon ändern können, aber aktuell sind die Einstellungen für die Transferbereiche "ausgegraut" und man kann nichts anpassen. Weiß jemand woran das liegt?
Schon mal danke vorab!

Liebe Grüße Jannik
1688374934143.png
 
Zurück
Oben