Hallo zusammen,
ich habe 2 getrennte Projekte:
- SPS S7-316 mit diversen Profibus Slaves im Simatic Manager
- SPS S7 1512SP mit Unified PC Runtime im TIA Portal

Die 1512 soll jetzt via DP-CM auch als Profibus Slave mit der 316 verbunden werden.
Hierfür habe ich sie via GSD-Datei eingebunden, Profibus-Adresse vergeben und Ein/Ausgangsbereich definiert.
Im TIA Portal habe ich die 1512 als Profibus Slave konfiguriert und auch dort Adresse und EA-Bereich definiert.

Leider funktioniert die Verbindung nicht, beide Geräte melden Busfehler.
Ich vermute, dass auf TIA-Seite noch eine Verbindung zum Master konfiguriert werden muss, habe aber schon verschiedene Optionen getestet und keinen Erfolg.
Anbei ein paar Screenshots der Konfiguration.

Ich würde mich riesig über Hilfe/Anregungen/Hinweise freuen, vielen Dank vorab!

Liebe Grüße Jannik
 

Anhänge

  • 01_TIA_HW_Konfig.png
    01_TIA_HW_Konfig.png
    11 KB · Aufrufe: 36
  • 02_TIA_HW_Profibus_Busparameter.png
    02_TIA_HW_Profibus_Busparameter.png
    44,6 KB · Aufrufe: 34
  • 03_TIA_HW_Profibus_Netzeinstellungen.png
    03_TIA_HW_Profibus_Netzeinstellungen.png
    28,9 KB · Aufrufe: 32
  • 04_TIA_HW_1512_Profibus_Adresse.png
    04_TIA_HW_1512_Profibus_Adresse.png
    43,8 KB · Aufrufe: 33
  • 05_TIA_HW_1512_Profibus_Einstellungen.png
    05_TIA_HW_1512_Profibus_Einstellungen.png
    70,2 KB · Aufrufe: 32
  • 21_Simatic_Test_GSD-EA.png
    21_Simatic_Test_GSD-EA.png
    18,4 KB · Aufrufe: 33
  • 20_Simatic_Test_HW-Aufbau.png
    20_Simatic_Test_HW-Aufbau.png
    17,4 KB · Aufrufe: 30
  • 06_TIA_Online-Diagnose.png
    06_TIA_Online-Diagnose.png
    81,1 KB · Aufrufe: 31
Hallo, danke für eure Rückmeldungen.
Hab es jetzt am Laufen, Probleme waren:
1. Konsistent einstellen, beide Seiten auf "Gesamte Länge" (danke ChristophD)
2. TIA Portal kann in dieser Konfiguration kein "Universalmodul", also keinen Block mit 20 Word, nur 2, 4, 8, 16,...
@DCDCDC im TIA muss kein Master angelegt werden, Profinet kann "offen" bleiben"