Step 7 Nur Lese Rechte Simatic Manager und TIA Portal für Schichttechnik.

ModbusDani1995

Level-2
Beiträge
104
Reaktionspunkte
4
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,

gibt's die Möglichkeit im Simatic Manager und TIA Portal nur Leserechte zu haben oder muss man da jede CPU extra mit einem Passwort schützen. Kann man bei einer Passwort geschützten CPU überhaupt ohne Passwort online gehen?

Unsere Schichttechniker würde die Programmstände im Octoplant auschecken und mit dem PG den Stand öffnen und sich auf die Steuerungen (ausschließlich Siemens Steuerungen) zur Fehlersuche verbinden.

LG
 
Passwort sollte gehen. Handhaben wir auch so. Problem nur: In zb. Nachtschicht könnte sich jemand ohne Passwort nicht zu helfen wissen und zb. eine unwichtige Funktion mit log0 ausblenden. Das sollte bewusst sein.
 
Es gibt zumindest im TIA-Portal verschiedene Passwort-Stufen. Je nach Einstellung ist mit Passwort A nur das Öffnen und Beobachten von Bausteinen möglich, für das Laden von Standard-Programm braucht es dann Passwort B, für kompletten Zugriff mit F-Programm-Laden muss dann Passwort C her.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Es gibt zumindest im TIA-Portal verschiedene Passwort-Stufen. Je nach Einstellung ist mit Passwort A nur das Öffnen und Beobachten von Bausteinen möglich, für das Laden von Standard-Programm braucht es dann Passwort B, für kompletten Zugriff mit F-Programm-Laden muss dann Passwort C her.
Wo muss das Passwort gesetzt werden?
Im Projekt oder der CPU?
 
Wenn ihr doch mit dem octoplant arbeitet, habt ihr doch alle Programmstände in der Historie...wenn da einer Mist baut, wisst ihr doch wer, es wann gemacht hat
dann ggf einen älteren Stand wieder einspielen ist doch leicht gemacht
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Wo muss das Passwort gesetzt werden?
Im Projekt oder der CPU?
In den Eigenschaften der CPU, die im Projekt festgelegt werden. Findest du unter "Schutz & Security" → Zugriffssteuerung.

Für weitere Infos empfehle ich dir, dich mal zum Thema "Zugriffsstufen" zu belesen, damit solltest du zumindest im TIA die Rechte-Thematik handhaben können.
 
Ich glaube es geht eher darum, dass ein Kollege auf Nachtschicht zb nicht anfängt ein Programm zu verbessern was seiner Meinung nach nicht funktionieren ;)
 
Zurück
Oben