PEW/PAW und Profibus

franzz

Level-2
Beiträge
23
Reaktionspunkte
2
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo!

Ich hätte mal eine grundsätzliche Frage zum Thema Profibus:

Die Anlage bestehe aus einer SPS (DP-Master) und dezentraler Periperie (Slaves). Wenn ich nun per PEW einen Analogwert lesen will, hat das dann direkt einen Zugriff auf den Profibus zur Folge? Oder liegt da nochmal irgend ein Speicher dazwischen, der nur bei jedem Profibuszyklus (gibt es sowas?) aktualisiert wird?

Wie ist es beim Schreiben via PAW? Und wie lange sollte man einen Befehl an einen Slave dort stehen lassen, damit er sicher ankommt?

Viele Grüße,
franzz
 
Hallo,
wenn du nur einen Master am PB hast, dann fragt dieser seiner Slaves der reihe nach ab, bzw. schiebt Daten zu ihnen rüber. Die Aktualisierungszeit ist hier abhängig von deiner PB-Baudrate znd der Anzahl der angeschlossenen Slaves.
Wemm dur deinen T PAW innerhalb dieses Rasters änders, dann könnte eine Änderung eventuell nicht bei deinem Slave ankommen. Gleiches gilt für den L PEW - theoretisch ...

Was ist den der Hintergrund deiner Frage ...?
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Was ist den der Hintergrund deiner Frage ...?


Reines Interesse.

Ich habe mehrfach Programme gesehen, in denen in einem SPS-Zyklus mehrfach auf ein PAW geschrieben wurde. Zum Beispiel bei der Ansteuerung eines FUs, der zunächst bei Bedarf ein "Fehler quittieren" bekommt, und weiter unten dann über das gleiche PAW die Fahrbefehle. Ist das so richtig?
 
... da gehen hier im Forum die Meinungen mitunter auseinander.

Ich würde an einen FU die Steuerworte nur konsistent (SFC14 / 15) übertragen und nicht mit T PAW. Es gibt aber auch Leute (und Anwendungen) bei denen es genau umgekehrt der Fall war / ist ...

Also ausprobieren ...
 
... da gehen hier im Forum die Meinungen mitunter auseinander.

Ich würde an einen FU die Steuerworte nur konsistent (SFC14 / 15) übertragen und nicht mit T PAW. Es gibt aber auch Leute (und Anwendungen) bei denen es genau umgekehrt der Fall war / ist ...

Also ausprobieren ...

Interessanter ist schon, daß das in einem Zyklus passiert. Das geht, da das PAW sofort geschrieben wird. Aber wehe, man setzt mal eine schnellere SPS ein, dann kann es sein, daß nichts mehr richtig läuft, weil die PAW zu schnell hintereinander beschrieben werden, mit Pech gibts sporadische Aussetzer, prima Suche.
 
Zurück
Oben