Ich habe diesen Link gelesen....
und er (der Link) ist nicht sehr aussagekräftig !
Ich habe mal die Widerstände an einem Profibus-DP- Stecker gemessen:
Versuchsvoraussetzung:
- Stecker Profibus-DP von Siemens
- Meßgerät (Amprobe)
- keine Profibus- Leitung, kein Gerät angeschlossen => Werkstatt-(Labor)versuch
Folgende Widerstandsmessungen wurde durchgeführt:
- INPUT A => OUT A ... 0,002 Ohm (un-terminiert)
IN A => OUT A ... >> gegen unendlich Ohm (terminiert)
- INPUT B => OUT B ... 0,002 Ohm (un-terminiert)
IN B => OUT B ... >> gegen unendlich Ohm (terminiert)
- INPUT A => OUT B ... >> gegen unendlich Ohm (un-terminiert wie terminiert)
- INPUT B => OUT A ... >> gegen unendlich Ohm (un-terminiert wie terminiert)
Die Sub-D-9 Pins des Steckers waren bei keiner Messung belegt !!
Folgendes muß ich dazu noch schreiben:
Meine berufl. Voraussetzung: Ich habe bei einem EVU gelernt, kenne die Grundlagen von Leitungs-/ Kabelmessungen zwecks Fehlersuche.
- Nachdem die Messungen von dieser ext. Firma durchgeführt wurden (Zeitrahmen> 5h, die Messungen konnten nur während des Stillstands der Anlage durchgeführt werden.)
Es wurde von Busstation 1 (Schaltschrank) gegen Busstation 16 (Letzte lt. Bus-Plan) begonnen, danach der Fehler gegensätzlich der Meßstelle eingegrenzt. (Stat2= [BUS-STATION 2] > Stat15, Stat3> Stat14... usw.)
Ich hätte Stat1 gegen Stat16 als erste Messung, danach Stat1 gegen Stat8, danach Stat8> Stat16 gemessen... Danach hätte man m.M. eher einen einschränkenden Meßweg gefunden.
Das ist aber keine Kritik, sondern nur meine persönliche Meinung !
Bleibend sind die Meßergebnisse, die die Firma durchgeführt und protokolliert hat, die Meßwerte jeder einzelnen Busstrecke sind für die Zukunft auch Gold wert.
Nun nochmals zum Anfang:
Tatsache ist... wir (das elt. Inst.- Personal) hatten "nur" sporadisch mit dieser Anlage >Bus- Probleme< !!!
Die Anlage 'lief' wochen-,monatelang ohne Probleme und es kam manchmal, eher selten innerhalb von einer Schicht (8h) zu Fehlerhäufungen, die jedem Arbeitsvorbereiter (Controller) nach Sichtung der Produktionsdaten einen Fast-Totalausfall aufzeigen.
Ich habe die Widerstands- Meßwerte des 'angeblichen Verursachers [Profibus-DP- Stecker als Leitungsverlängerung verwendet]' mal aufnotiert... und hoffe auf weiteren 'geistigen Input'.
UND...
- ich verstehe (für mich ist es noch nicht logisch erklärbar) das Problem (welches von einer Fremdfirma scheinbar behoben wurde) noch nicht !!!
>>> Profibus-stecker gefunden > Terminierungs-Widerstand ausgeschaltet und alles ist schick... Die Anlage lief vorher seit 3 Jahren, der Ausfall von Busstationen war mal weniger, mal nerviger.