    Hallo, folgendes Problem: Habe eine CPU 315C- 2DP .Am Profibus befindet sich ein op 270 und ein Antriebsregler.Wie kann ich es schaffen einen Teilnehmer während des Betriebes vom Bus abzuklemmen ohne dass die Cpu in Stop geht?
    Reply With Quote Reply With Quote Busfehler  

  2. #2
    Join Date
    30.08.2003
    Posts
    2,235
    Danke
    31
    Erhielt 260 Danke für 230 Beiträge

    Default

    Hallo,

    mit OB82/OB86 und möglichst noch ner Diagnose drin

    MfG
    André Räppel

  3. #3
    Join Date
    06.10.2004
    Posts
    285
    Danke
    25
    Erhielt 34 Danke für 30 Beiträge

    Default

    Hallo

    Es gibt Slaves, die man mit SFC 14 und 15 bedienen kann. Manche kann man aber nur direkt abfragen und steuern (d.h. mit Befehlen L PEW XX bzw. T PAW XX). In dem Fall muß man natürlich zusätzlich
    OB 122 in SPS laden.

  4. #4
    Join Date
    23.12.2003
    Posts
    32
    Danke
    0
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Default

    Hallo sps-concept,

    die Bausteine SFC 14 /15 müssen verwendet werden wenn die Daten
    Längenkonsistens aufweisen und eine Länge >2 Byte darstellen !

    z.B. Analog Input bei Profibus = 4 Byte Messert + 1Byte Status hier sind
    die Werte mit 5 Byte Längenkonsistens zusammen gefasst !!

    mfG

    JOKER
    Reply With Quote Reply With Quote Busfehler und Daten lesen und schreiben  

  5. #5
    Join Date
    30.08.2003
    Posts
    2,235
    Danke
    31
    Erhielt 260 Danke für 230 Beiträge

    Default

    Hallo Joker,

    wieso schreibste das an mich? Meinst eher Taddy, oder?

    MfG
    André Räppel

  6. #6
    Join Date
    29.01.2004
    Posts
    328
    Danke
    11
    Erhielt 23 Danke für 23 Beiträge

    Default

    Hallo Joker
    Die Datenkonsistens ist gewährleistet für 1Byte (PEB) für 2Byte (PEW) und für 4Byte (PED). D.h. die entsprechenden SFC's brauche ich nur für konsistente Daten von 3Byte oder > 4Byte.

    Gruß

    Andreas

  7. #7
    Join Date
    27.05.2004
    Location
    Thüringen/Berlin
    Posts
    13,834
    Danke
    758
    Erhielt 3,148 Danke für 2,240 Beiträge

    Default


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Siehe Beitrag von André,

    leider bekommst du auf diese Weise trotzdem einen Busfehler an der SPS angezeigt. Es gibt Bausteine, mit denen man Busteilnehmer faktisch herausnehmen bzw. wieder in den Bus einfuegen kann, allerdings habe ich das nur einmal nachgelesen, war dann nicht mehr noetig.

    Ist auch etwas aufwendig (Sche... neue Rechtchreibung, aufwaendig, iiiicks )
    Gruß
    Ralle

    ... there\'re 10 kinds of people ... those who understand binaries and those who don\'t …
    and the third kinds of people … those who love TIA-Portal

Similar Threads

  1. Profinet BF Busfehler
    By xymoro in forum Feldbusse
    Replies: 15
    Last Post: 16.02.2015, 18:48
  2. Busfehler, CP342-5
    By bastler in forum Feldbusse
    Replies: 15
    Last Post: 06.10.2008, 10:14
  3. Busfehler
    By Tommy1981 in forum Simatic
    Replies: 9
    Last Post: 23.09.2008, 10:48
  4. Busfehler
    By tomk in forum Feldbusse
    Replies: 9
    Last Post: 06.04.2008, 20:02
  5. Busfehler
    By sushi7776 in forum Feldbusse
    Replies: 13
    Last Post: 04.10.2006, 17:47

Bookmarks

Posting Permissions

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •