Hallo!
Bin gerade an einem Projekt, wo mehrere PA Geräte zum Einsatz kommen. Es sind Geräte von E+H und auch von Siemens.
Der Aufbau mit DP/PA Koppler und Feldverteilergeräte ist mir eigentlich schon klar.

Habe mehrere Stichleitungen von den Feldverteilergeräten, wo ich so an die 4 bis 8 Endgeräte jeweils betreiben weil.
Frage?
Kann ich die Geräte (in der Stichleitung) einfach parallel anschließen?
Welchen Wert muß der Endwiederstand haben, denn ich beim letzten Gerät anbringen soll?
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
DP arbeitet mit Spannung, PA mit Strom (10 mA soweit ich weiß). Müsste somit in Reihe angeschlossen werden.
Kann ich nicht ganz glauben. Die Spannung liefert mir ja der PA Bus, so kann ich die Geräte nicht in Reihe anschließen. Dann hätte ich je mehr Geräte ich betreibe umso weniger Spannung an jedem Gerät.
Und wie is es mit dem Abschlußwiederstand???
 
Hi,
PA Geräte werden genauso wie DP Geräte parallel auf den Bus geklemmt.
Der Abschluß"widerstand" ist eigentlich ein RC-Glied (100Ohm, 1µF in Reihe), die an den Enden des Hauptstrangs liegen müssen.