hallo zusammen,

habe ein problem mit der umsetzung folgender anlage:

ich habe vier cpu-314-2dp, nennen wir sie "1", "2", "3" und "4", welche alle miteinander über eine profibusstrecke verbunden sind.
anlage "1" soll mit allen anderen anlagen kommunizieren können, auch wenn eine der drei ausfällt; zudem sollen aber anlage "2" und "3" auch noch kommunizieren können wenn 1 in störung steht.

ist dies machbar und wie ist das in der hardware zu konfigurieren?
was brauch ich um die daten zu übertragen (fb's oder fc's oder ähnliches)?

viel dank schonmal im vorraus
 
Hallo,

ich würde zunächst Station 1 als DP-Master und die Stationen 2,3,4 als DP-Slave konfigurieren.

In 2 oder 3 würde ich zusätzlich einen CP342-5 einbauen und an den selben Profibus anschließen.
Die Station, wo der CP eingebaut ist, kann dann als aktiver Partner (Client) per S7-Kommunikation
Daten mit dem anderen Partner austauschen (PUT/GET, BSEND/BRCV oder USEND/URCV).
Sollte die S7-Kommunikation zu langsam sein, dann müsste in beiden Stationen 2 und 3 je ein CP342-5
eingebaut werden und darüber könnte dann eine FDL-Verbindung betrieben werden.

Alternativ zum CP342-5 könnte man auch bei 2 und 3 die MPI-Schnittstellen mit einem zusätzlichen
Profibuskabel verbinden und darüber per Globaldaten-Kommunikation oder S7-Basiskommunikation
Daten austauschen.

Welche Verbindungstypen/Protokolle werden standardmäßig von den S7-300/400 CPUs und den CPs unterstützt?

Wenn zwischen 2 und 3 nur wenige digitale Signale auszutauschen sind, dann würden auch ein paar
Koppelrelais reichen.

Gruß
Harald
 