Hallo zusammen,
ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob ich hier mit meiner Frage richtig bin. Ich versuchs einfach mal.

Also ich habe ein Messgerät, welches ein Medium abrechnungssicher messen kann.
Es gibt einen digitalen Ausgang der pro gezählten Kubikmeter eine Flanke raus gibt. Diese wird von der SPS gezählt und kann so zum Beispiel zur Visualisierung der Messwerte genutzt werden. Zusätzlich gibt es noch einen analogen Ausgang zur SPS für den momentanen Volumenstrom.

Dieses Messgerät hat aber auch eine eigene Digitalanzeige wo der gezählte Wert angezeigt wird. (An diesen will ich ran!)

Das Problem ist, dass wir mit dem Zählen der Flanken nicht abrechnungssicher sind, da immer mal eine Flanke "verloren" geht. Ich würde gerne über den Modbus RS485 des Messgerätes den Wert holen, der auf der eigenen Anzeige angezeigt wird und diesen dann in einem DB in der SPS hinterlegen.

Nun die Frage: Wie komme ich da ran? Geht das überhaupt, oder ist sowas irgendwie von den Firmen geschützt? Wegen Gefahren der Manipulation?
Ich habe leider wenig Erfahrung mit sowas.

Viele Grüße
gweindir
 
Hi,

Du musst Dir von dem Hersteller eine Liste geben lassen, wo welcher Modbus Wert abgelegt ist.

Dann hast Du eine Übersicht, welcher Wert in welchem Register abgelegt ist, und ob die Lese- und Schreibrechte hast.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Oder du besorgst dir einen Kasten, der die Impulse sicher zählt und dann per M-Bus an deine SPS den aktuellen Wert überträgt.

Sowas haben wir schon mehrfach eingebaut

http://www.relay.de/PPM1.htm

Natürlich brauchst du für die SPS noch einen seriellen CP und einen Pegelwandler sowie den entsprechenenden Code, gibt aber schon hier im Forum Threads dazu.

Viele Zähler lassen sich sogar mit einem Mbus Karte nachrüsten... wie letzte Woche, als ein Mbus Zähler (Klemmen schon direkt auf der Hauptplatine) im mit einer zusätzlichen Mbus Karte bestückt wurde. Tja wenn Heizungsbauer Messgeräte bestellen :D
 
Danke für die Antworten.

Hab mir heute den Tag über Gedanken gemacht und dann mit dem Hersteller gesprochen. Werde wohl ein Siemens Modul nutzen, welches eben die RS485 mit Modbus auf Profibus konvertiert. Dann hab ich aber immer noch keinen code. Naja aber man kann ja immer dazulernen.

Als Alternative bietet der Hersteller einen Anybus converter an + Software für den Selbigen. Dann muss ich mir nur noch die Werte mit Profibus abholen... (natürlich lassen die sich das gut bezahlen)

Naja eine der beiden Lösungen wird es werden. Kommt morgen in ner Besprechung auf den Tisch.

Danke nochmal und einen schönen Abend.
 
Als Alternative bietet der Hersteller einen Anybus converter an + Software für den Selbigen. Dann muss ich mir nur noch die Werte mit Profibus abholen... (natürlich lassen die sich das gut bezahlen)
In diesem Fall würde ich diese Variante favorisieren (selbst schon gute Erfahrungen damit gemacht), alternative käme noch eine S7-1200 in Betracht, die kann gleich mit einem Modbus Modul ausgestattet werden allerdings brauchst du dafür die neue Software TIA V10.5 / V11
 