Janitza UMG 96S via Modbus RTU

se16

Level-1
Beiträge
3
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Servus zusammen

Wir haben bei einem Kunden Janitza UMG 96S Zähler im Einsatz und lesen diese via Modbus RTU aus.
Nun ist es aber so, dass bis auf die Spannung, keine der Werte mit dem Anzeigewert auf dem Zähler übereinstimmen.
Kennt jemand dieses Problem und wie wurde es gelöst?

  • Adressierung stimmt --> Janitza Support hat dies bestätigt
  • Modbus-Einstellungen stimmen überein
  • Richtige Register werden ausgelesen
  • Ich habe die Zähler bereist mit dem Janitza-Tool (Modbus Diagnostic) ausgelesen und bekomme die gleichen Werte wie im GLS
Nun stellt sich die Frage, ob es noch weitere Parameter gibt, welche eingestellt werden können oder ob etwas mit den Datentypen nicht übereinstimmt.


BeschreibungDatentyp ZählerDatentyp Steuerung
SpannungINTINT
Strom INTINT
LeistungINTINT
EnergieLONGDINT

Im Diagnostic Tool hat es vier Spalten, jedoch kann ich nur einen Wert auslesen. Könnte es sein, dass ich diese Werte zusammenbauen muss?
Falls ja, wie komme ich an diese Werte?

Grüsse und guten Start ins neue Jahr
 