Moin,

Wollte heute ein altes Kompaktmodul K45 (mech. defekt) gegen eine neues tauschen.
Das neue hat die gleiche Adresse die der alten bekommen.
Wenn ich nun das Modul montiere geht die Kontrolleuchte auf ROT(Kommunikation ausgefallen).
Wenn ich das alte wieder aufsetze ist sie GRÜN und nach Neustart der S7-300 ist die Anlage Einsatz bereit.

Was mache ich Falsch????
 
Der ASi-Master prüft noch weitere IDs des Slaves. Vergleiche die mal. Genaueres kann ich jetzt nicht sagen, habe keine ASi-Handbücher auf dem Handy ...

Harald
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Um es etwas genauer zu erklären: Ein ASi-Slave hat meist nicht nur 1 Adresse...
Sichere Eingänge beispielsweise belegen sogar 3 Adressen. 2 für den sicheren Eingang und 1 für die Diagnose :)
(Je nach Aufbau des Systems, wird das mit A und B oder "Volladressen" dargestellt)

MfG Fabsi
 
Ich meinte Typ- und User-Kennungen welche im ASI-Modul gespeichert sind, wie die typabhängigen IO/ID/ID2 welche vom Hersteller fest einprogrammiert sind (die sollten gleich sein wenn das alte und das neue Modul vom selben Hersteller und Typ sind).
Dann gibt es auch noch eine ID1, welche mit einem ASI-Adressiergerät änderbar ist.

Alle 4 IDs und die Busadresse müssen mit der gespeicherten Bus-Konfig übereinstimmen, damit der ASI-Master den Slave in den zyklischen Busverkehr aufnimmt. Wenn man ein ASI-Modul durch ein funktionsgleiches Modul eines anderen Herstellers ersetzen will, dann wird sich eine ID unterscheiden (z.B. ID2) und das Modul wird nicht automatisch aufgenommen sondern die Buskonfig muß neu mit diesem Modul projektiert werden. Damit auch Hersteller- und Typ-identische Ersatz-Module nicht so einfach von "jedem Laien" eingebaut werden können, kann man die ID1 auf einen Wert ungleich Fabrikeinstellung ändern.

Harald
 
Moin,
habe heute im Slave die ID1 mit der alten verglichen und angepasst.

Läuft....

Danke
 