Kann man den benötigten Abschlusswiderstand mit einem VNA feststellen?

mbgar

Level-2
Beiträge
26
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Ein Abschlusswiderstand ist ja Leitungsabhängig, meines Wissens nach für Modbus als auch Profibus.

Wie kann man den benötigten Widerstand für eine Leitung herausfinden?
Ist das möglich mit einem VNA (Vektor Netzwerk Analyzer)?
 
Modbus ist ein Protokoll und kein Bussystem, bei Profibus ist neben dem Protokoll auch der Feldbus definiert.
Ich glaube aber nicht, dass das sinnvoll funktionieren wird, denn z.B. beim Profibus wäre der passive Abschlusswiderstand wie beim CAN-Bus 120Ohm, aber zur Erhöhung des Störabstandes kann man zusätzliche Widerstände einbauen, das dürfte das Messgerät aber nicht erkennen, da es ja lediglich den Wellenwiderstand messen würde.

Mehr erhellendes kann ich leider nicht beitragen.

Von irgendwas mit Internetzugang gesendet.
 
Zuletzt bearbeitet:
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Ein Abschlusswiderstand ist ja Leitungsabhängig, meines Wissens nach für Modbus als auch Profibus.

Wie kann man den benötigten Widerstand für eine Leitung herausfinden?
Ist das möglich mit einem VNA (Vektor Netzwerk Analyzer)?

Ein Abschlusswiderstand dient dazu, Reflexionen am Leitungsende zu verhindern. Er muss der Impedanz der Übertragungleitung entsprechen.

Mit dem Format (Protokoll), mit dem die Bits übertragen werden, hat das nichts zu tun.

Mit eine Analyzer kannst Du in der Regel die Signalqualität ermitteln – und auch sehen, wie sich die Signalqualität mit und ohne Abschlusswiderstand ändert.
 
Die Größe des Abschlußwiderstands ist nicht vom verwendeten Protokoll abhängig, sondern von der Physik der Schnittstelle, den Treiber-Schaltungen und dem Kabeltyp. Schau in die Gerätehandbücher der von Dir verwendeten Geräte, welche Kabel und Abschlußwiderstände vom Hersteller für die Datenleitungen empfohlen werden. Verwende die empfohlenen Kabel - dann passt das mit den empfohlenen Abschlußwiderständen.

Bei RS485 und "Profibus"-Kabel ist meistens empfohlen: 220 Ohm, dazu kommen je nach Protokoll ggf. noch BIAS-Widerstände und eine Spannungsversorgung, um die beiden Leitungen im Ruhezustand auf ein bestimmtes Potenzial zu ziehen.

https://de.wikipedia.org/wiki/EIA-485
https://www.profibus.felser.ch/der_busabschluss_fuer_rs485.html

Harald
 
Zurück
Oben