TIA CPU 1515 FW4.0 in TIA17 verwenden

Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Habs geschaft online zu gehen...

TIA21 Projekt mit korrekter FW-Nr. auf SMC kopiert...
Dann Online gegangen (Benutzerverwaltung/Zertifikate eingestellt)
Dann TIA17 die letzte bekannte Version Projektiert und geladen...

Edit:
Fragt mich nicht nach der Sinnhaftigkeit das in TIA17 zu machen...
 
manchmal ist es so, wenn eine CPU/SMC irgendwann mal mit einer neueren TIA Version geladen wurde, dann krigt man die danach mit einer älteren TIA Version nur geladen, wenn man die SMC vorher formatiert...
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Geht das irgendwie?
"normalerweise" sind die 1500er CPUn ersatzteilkompatibel, d.h. Du kannst ne ältere MLBF oder ne ältere FW projektieren und ne neuere CPU verbauen.

Kompatibilität und notwendige Komponenten:
Bestellungen mit der bisherigen Artikelnummer werden bedient. Wenn kein verfügbarer Lagerbestand dieser Artikelnummer mehr vorhanden ist, dann wird automatisch auf die neue Artikelnummer umgeschlüsselt, d.h. eine Bestellung mit einer alten Artikelnummer wird mit dem kompatiblen Nachfolger (neue Artikelnummer) bedient.

Die Vorgängersteuerungen sind nach erfolgtem Abverkauf nicht mehr lieferbar.

Hinweis:
Die überarbeiteten Steuerungen werden mit der Firmwareversion Vx.x ausgeliefert. Wie die Handhabung von CPUs mit Firmwareständen ist, die nicht in der installierten TIA Portal Version vorhanden sind, ist in folgendem Beitrag erklärt: 109744163

Die Firmware Vx.x ist auch auf den Steuerungen mit der bisherigen Artikelnummer ablauffähig.

Die neuen Module sind funktionskompatibel zu ihren Vorgängerversionen und lösen diese ersatzteilkompatibel ab. Die neuen Module können ab TIA Portal Vxx projektiert werden.

Im Ersatzteilfall:
Beim Tausch einer CPU gegen einen kompatiblen Nachfolgetyp muss das TIA Portal Projekt nicht geändert werden, auch ein Hochrüsten des TIA Portal Projektes ist nicht erforderlich.

Projektierung mit älteren Softwareständen:
Die Baugruppen mit den neuen Artikelnummern können weiterhin im TIA Portal als Vorgängerversion projektiert werden. Da in bisherigen TIA Portal Versionen die neue Artikelnummer noch nicht enthalten ist, kann die CPU auch als Vorgängerversion, d.h. mit der bisherigen Artikelnummer projektiert werden.

Beim Laden kommt dann eine Warnung und Online wird dann auch ne Warnung angezeigt.
 
Normalerweise ja... zumindest bisher.
Hörte aber, das dies mit der FW4 nicht gehen soll...

Egal, sie läuft. (Projektiert mit FW2.9)

Wenn ich im weiteren auf Probleme stoßen sollte, habe ich nicht das Problem auf V21 zu wechseln. Der Kunde muss dann halt zusehen was er machen will...

Die läßt sich ja auch nicht in S5 programmieren.
 
Normalerweise ja... zumindest bisher.
Hörte aber, das dies mit der FW4 nicht gehen soll...

Egal, sie läuft. (Projektiert mit FW2.9)
Ich hab viele Firmware 4.x CPUs mit TIA V17 am Laufen, teils mit V16. Mit den CPUs mit 03 in der MLFB ist das tatsächlich unproblematisch.
Mit den neuen 1516T/1517/1518 ohne Profibus (10 in MLFB) geht da nichts mehr, da brauchts V20+
 
Zurück
Oben