farben für verdrahtung

Guten Morgen.

Das Thema hatte ich hier auch schon mal angesprochen.... Ausser für den Schutzleiter (grün/gelb) gibt es keine Vorschriften ,nur Empfehlungen

Bei uns wird der 24V + in dunkelblau 24V- in grau, 230V in rot und 400V in schwarz verlegt. Fremdpotenziale bekommen orange und analoge Werte weiss. Ich glaube das ist so bei den meisten Firmen. Es gibt aber viele Firmenvorschriften. Das kann dann eine bunte Angelegenheit werden.

Viel Spass beim verdrahten
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
bei uns in der firma ist das so:

AC
24V+ : dunkelblau
24V- : weiss- dunkelblau

DC
24V+ : violett
24V- : weiss-violett

wenn einspeissung 3x400V / 230V
230V+ : poleiter farben
230V- : hellblau

wenn 230V nach trafo im schaltschrank:
230V+ : rot
230V- : weiss-rot

fremdspannung:
orang


aber wie schon gesagt gibt es dafür keine normen
 
Hallo ,

Die Vorschriften in der VDE sagen über die Verdrahtungsfarben relativ wenig aus.
Steuerspannung DC : dunkelblau
Steuerspannung AC : rot
Lastteil schwarz
Neutralleiter hellblau
Schutzleiter / Potausg. Grün/gelb

Bei mir in der Firma verwenden wir :


Steuerspannung AC 230 V/ 24 V: rot
Lastteil schwarz
Neutralleiter hellblau
Schutzleiter / Potausg. Grün/gelb
Sicherheitskreise ,verriegelte Kreise, Sensorkreise, Fühler und Messeinrichtungen weiss
+24 V DC rot weiss (längsgezogen)
0V DC blau weiss (längsgezogen )
geschaltener + 24 V braun
Verdrahtung auf SPS Eingänge violett
Verdrahtung auf SPS Ausgänge grau
Fremdspannung orange

Wie gesagt ist eine Norm die mal bei uns in der Firma festgelegt wurde und in der VDE wirst du darin nicht viel finden .

Greetz Daniel
 
Bei uns und in den meisten Firmen die ich Kenne wird das so gehandhabt:

Schaltschrankbau:
400V AC = schwarz (230V AC = schwarz)
Wechselspannung nach dem Trenntrafo = rot
N = hellblau
PE = grün/gelb
24V DC = dunkelblau
0V DC = dunkelblau
Fremdspannung = orange
Spannungen vor dem Hauptschalter = in gelben Schutzschlauch

19" Gerätebau:
PE = grün/gelb
der Rest ist so bunt das ich dass nicht aus dem Kopf weis.


Wenn ich daran etwas ändern dürfte würde ich die 0V DC in dunkelblau mit einem weisen Längsstrich wählen.

@Daniel B: Bei Euch geht es auch recht bunt zu. Ist wohl aufwendig aber wirklich hilfreich gefällt mir.
 
Ich hatte einen Kunden in Österreich der hatte 24V in orange und 0V in violett verlangt. Fremdspannung war braun. Sonderspannungen (PTC o.ä) in weiss

Ich hab mir das 2x Bestätigen lassen bevor wir angefangen haben zu verdrahten. Sah aber sehr schön aus :)
 
Hi , wie gesagt ist eine Firmeninterne Norm von uns die irgendwann mal festgelegt wurde. Macht aber Sinn Farben zu definieren vorallem beim nachrüsten oder umbauen .
Wenn man beim verdrahten bestimmte Reihenfolgen einhält ist es auch kein Problem , zuerst PE dann N dann der Lastteil , danach L- ,L+ ,Sicherheit ,die geschaltene L+ und am Schluss Ein ,- Ausgänge und ggf Fremdspannnung
Greetz Daniel B
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Lipperlandstern schrieb:
Ich hatte einen Kunden in Österreich der hatte 24V in orange und 0V in violett verlangt. Fremdspannung war braun. Sonderspannungen (PTC o.ä) in weiss

Ich hab mir das 2x Bestätigen lassen bevor wir angefangen haben zu verdrahten. Sah aber sehr schön aus :)

Ähm, wollte als Österreicher nur anmerken, dass diese Farbgebung in Österreich nicht Standard ist 8)
Hatte allerdings auch schon einen Kunden, der Fremdspannung grün ausgeführt hat - als dann ein Zubau fällig wurde, war dort allerdings in der ganzen Firma kein grüner Draht zu finden :?


zotos schrieb:
Schaltschrankbau:
400V AC = schwarz (230V AC = schwarz)
Wechselspannung nach dem Trenntrafo = rot
N = hellblau
PE = grün/gelb
24V DC = dunkelblau
0V DC = dunkelblau
Fremdspannung = orange
Spannungen vor dem Hauptschalter = in gelben Schutzschlauch

Bei uns in der Firma wird zusätzlich noch zwischen +24V und 0V unterschieden
+24V ..... dunkelblau
0V ..... dunkelblau-weiß
 
Aderfarben im Schrankbau

Hallo Ihr,
wisst Ihr, dass seit 2003 nicht mehr zwischen hell- u. dunkelblau unterschieden wird.
Es gibt bei den Herstellern nur noch die Farbe "blau".
Es ist fraglich, ob die dunkelblaue Farbe noch geleifert wird.
Wir haben auf die Farbe violett für 24V DC umgestellt.
Damit wird eine Verwechslung mit dem N-Leiter vermieden.
 
Re: Aderfarben im Schrankbau

walter456 schrieb:
Hallo Ihr,
wisst Ihr, dass seit 2003 nicht mehr zwischen hell- u. dunkelblau unterschieden wird.
Es gibt bei den Herstellern nur noch die Farbe "blau".
Es ist fraglich, ob die dunkelblaue Farbe noch geleifert wird.
Wir haben auf die Farbe violett für 24V DC umgestellt.
Damit wird eine Verwechslung mit dem N-Leiter vermieden.

hast du da ne quelle?
bzw. wer sagt das?
wäre mir neu...
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
zotos schrieb:
Bei uns und in den meisten Firmen die ich Kenne wird das so gehandhabt:

Schaltschrankbau:
400V AC = schwarz (230V AC = schwarz)
Wechselspannung nach dem Trenntrafo = rot
N = hellblau
PE = grün/gelb
24V DC = dunkelblau
0V DC = dunkelblau
Fremdspannung = orange
Spannungen vor dem Hauptschalter = in gelben Schutzschlauch

Wenn ich daran etwas ändern dürfte würde ich die 0V DC in dunkelblau mit einem weisen Längsstrich wählen.

Die fehlende Unterscheidung zwischen +24V und 0V finde ich sch..lecht
Dort müßte in vielen Firmen was passieren.
Die Farbe Weiss kenne ich als Schirm..
 
Hallo,

walter456 hat folgendes geschrieben:
Hallo Ihr,
wisst Ihr, dass seit 2003 nicht mehr zwischen hell- u. dunkelblau unterschieden wird.
Es gibt bei den Herstellern nur noch die Farbe "blau".
Es ist fraglich, ob die dunkelblaue Farbe noch geleifert wird.
Wir haben auf die Farbe violett für 24V DC umgestellt.
Damit wird eine Verwechslung mit dem N-Leiter vermieden.

Dieses Gerücht hört man öfter, nichts desto trotz konnte es mit noch keiner mit einer Quelle belegen. Dieses interessante Dokument (allerdings von 2002) bekam ich auf Nachfrage stattdessen: http://www.kabelverband.de/db_media/KLASSEN.PDF . Auf Seite 38 sind u.a. hell- und dunkelblau als optionale Eigenschaft definiert....

Wer mehr weiß...Peter
 
also wir bestellen beim großhändler klassisch "h05v-k ind dunkel- und hellblau" und bekommen ohne rückfrage entprechende leitungen geliefert
 
Blau?

Ich verwende für 24V auch Dunkelblau.
Jetzt hab ich aber folgendes Problem:
Ich soll Leitungen der Farbe RAL5010 (ja, ist auch Dunkelblau)
verwenden.
Nur, dort wo ich die Leitungen normalerweise beziehe wurde mir
gesagt, dass er die Farbe nicht garantieren kann - es ist halt
ein Blau - RAL zertifiziert ist die Leitung nicht.
Hab dann noch gesucht - aber nichts wirklich eindeutiges gefunden.
Kann mir jemand eine Bezugsquelle für RAL Zeritifizierte Leitungen
in Österreich sagen?

Grüße Peter
 
DIN EN

Dafür gibt es eigentlich eine DIN EN Norm. Welche muss ich in Erfahrung bringen. Aber der jeweilige Betrieb hält sich nicht immer daran. Bei uns wird eigentlich jede Neuanlage jetzt nach dieser DIN EN verdrahtet. Stahlwerk,Walzwerk, Oberflächentechnik,..
Hab noch was gefunden. VDE 0113 "elektrische Ausrüstung von Maschinen" Teil?
 
Hallo,
die Norm gibt Farben vor, richtig.

Die Werknormen gaben manchmal andere Farben vor.

Nun gibt es zwei Möglichkeiten:
1.) Man macht es so wie in der Werksnorm (in der Regel vertretbar)

2.) Man führt mit dem Kunden lange Diskusionen und dann einigt man sich auf einen Mittelweg.

Sofern nicht explizit anderes gesagt wird, gilt die Norm.
 
Zurück