Hallo,
Ich hab eine kleine Frage / Problem.
Ich lese von einer Analogbaugruppe ein skaliere es und speicher es ab, funktioniert alles soweit.
Das einzige Problem ist das halt die Wert ziemlich ungenau sind da ja ganze Zahlen skaliert werden und nicht Komma zahlen.
Könnt ihr mir irgendwie helfen das ich genauere Zahlen herraus bekomme?
	
		
	
		
			
		
		
	
				
			Ich hab eine kleine Frage / Problem.
Ich lese von einer Analogbaugruppe ein skaliere es und speicher es ab, funktioniert alles soweit.
Das einzige Problem ist das halt die Wert ziemlich ungenau sind da ja ganze Zahlen skaliert werden und nicht Komma zahlen.
Könnt ihr mir irgendwie helfen das ich genauere Zahlen herraus bekomme?
		Code:
	
	      CALL  "SCALE"
       IN     :=PEW512
       HI_LIM :=2.000000e+001
       LO_LIM :=4.000000e+000
       BIPOLAR:=FALSE
       RET_VAL:=MW102
       OUT    :="MD12"
-----------------------------
      L     "MD12"
      RND+  
      T     "MW14"
-----------------------------
      CALL  "SKAL_LINEAR+LIMIT_INT"
       x   :="MW14"
       yMIN:=0
       yMAX:=100
       x0  :=4
       y0  :=0
       x1  :=20
       y1  :=100
       y   :="MW16"
      NOP   0
 
      AUF   DB    11
      L     "MW16"
      T     DBW  200
-----------------------------
      U     M      0.0                  
      FP    M     10.0                  
      SPBN  M001                        
      L     "MW18"                      
      +     1                          
      T     "MW18"
      L     16
      *I                                
      LAR1                              
      AUF   DB    11                    
      L     "MW16"                            
      T     DBW [AR1,P#0.0]             
      L     "MW18"
      L     99                          
      ==I                               
      SPBN  M001
      L     -1
      T     "MW18"                     
M001: NOP   0 
	 
  
  
 
		 
 
		
 
 
 
 
		
 
 
		 
  
 
		 
 
		