-> Hier kostenlos registrieren
Hallo zusammen,
eine fehlersichere ET200 Baugruppe soll 4 Ventile steuern. Die Verbindung zu den einzelnen Ventilen muss über eine Steckverbindung realisiert werden. Außerdem soll ein weiteres 24V-Signal über den Stecker geführt werden. Alle Ausgänge des fehlersicheren Moduls sind mit Kurz-/Querschlusserkennung ausgestattet.
Nun zur Frage...
Muss bei dieser Konstellation trotzdem der Fehlerauschluss (Kurzschluss in mehrpoligen Steckerverbindungen) aus Tab D.7 der 13849-2 erfüllt werden? Oder kann ich den Fehlerauschluss vernachlässigen, da der betrachtete Fehler durch die Diagnosefunktion der fehlersicheren Baugruppe erkannt würde?
Vielen Dank schon mal!
Grüße
eine fehlersichere ET200 Baugruppe soll 4 Ventile steuern. Die Verbindung zu den einzelnen Ventilen muss über eine Steckverbindung realisiert werden. Außerdem soll ein weiteres 24V-Signal über den Stecker geführt werden. Alle Ausgänge des fehlersicheren Moduls sind mit Kurz-/Querschlusserkennung ausgestattet.
Nun zur Frage...
Muss bei dieser Konstellation trotzdem der Fehlerauschluss (Kurzschluss in mehrpoligen Steckerverbindungen) aus Tab D.7 der 13849-2 erfüllt werden? Oder kann ich den Fehlerauschluss vernachlässigen, da der betrachtete Fehler durch die Diagnosefunktion der fehlersicheren Baugruppe erkannt würde?
Vielen Dank schon mal!
Grüße