Hallo zusammen,
ich bin gerade in der USA bei einem Kunden, der hat an einer Maschine in unregelmäßigen Abständen
Telegrammfehler an verschiedensten DP-Teilnehmern.
Als ich angefangen habe mir das anzuschauen, lag der Signalpegel etwa bei vom weitesten Teilnehmer etwa bei 3,5 V, nun liegt der Durchschnitt etwa bei 4,6-4,8V nahe dem Idealwert. Auch der 0-Pegel liegt mit 1,2V im Idealbereich von dem was für den Profibus vorgegeben ist (1-1,4V).
Wenn ich mir die Signale im Oszilloskop anschauen, dann sieht die Flanke vom High-Signal eigentlich supi Rechteckig aus, die vom
Negativen High Wert sieht aber sehr unsauber aus.
Die Abschirmung ist an allen Steckern neu gemacht, meine Vermutung ist dass eventuell die Platine im Teilnehmer 25 (Mobile-Panel, letzter Teilnehmer im Profibus, Abschlußwiederstand = EIN" eine macke hat und mir das Signal so verfälscht.
Was ich noch getestet hatte war natürlich die Versorgungsspannung, die ist aber selbst beim entferntesten Teilnehmer noch 26V.
Achja, noch zum Bus einige Infos:
Reine Linienstruktur,
1,5Mbit
Länge etwa 100-150m
Anzahl Teilnehmer 12
Teilnehmer: ET200s, CPU317T, 1xFesto CPX, 1x Mobile-Panel, 1x DP/DP-Koppler
Hat jemand von euch sowas schon mal gehabt,
bzw hat jemand noch eine Idee was ich da machen könnte?
Hier mal noch ein paar Bilder der Ansicht in der Profibus-Diagnose Suite:
ich bin gerade in der USA bei einem Kunden, der hat an einer Maschine in unregelmäßigen Abständen
Telegrammfehler an verschiedensten DP-Teilnehmern.
Als ich angefangen habe mir das anzuschauen, lag der Signalpegel etwa bei vom weitesten Teilnehmer etwa bei 3,5 V, nun liegt der Durchschnitt etwa bei 4,6-4,8V nahe dem Idealwert. Auch der 0-Pegel liegt mit 1,2V im Idealbereich von dem was für den Profibus vorgegeben ist (1-1,4V).
Wenn ich mir die Signale im Oszilloskop anschauen, dann sieht die Flanke vom High-Signal eigentlich supi Rechteckig aus, die vom
Negativen High Wert sieht aber sehr unsauber aus.
Die Abschirmung ist an allen Steckern neu gemacht, meine Vermutung ist dass eventuell die Platine im Teilnehmer 25 (Mobile-Panel, letzter Teilnehmer im Profibus, Abschlußwiederstand = EIN" eine macke hat und mir das Signal so verfälscht.
Was ich noch getestet hatte war natürlich die Versorgungsspannung, die ist aber selbst beim entferntesten Teilnehmer noch 26V.
Achja, noch zum Bus einige Infos:
Reine Linienstruktur,
1,5Mbit
Länge etwa 100-150m
Anzahl Teilnehmer 12
Teilnehmer: ET200s, CPU317T, 1xFesto CPX, 1x Mobile-Panel, 1x DP/DP-Koppler
Hat jemand von euch sowas schon mal gehabt,
bzw hat jemand noch eine Idee was ich da machen könnte?
Hier mal noch ein paar Bilder der Ansicht in der Profibus-Diagnose Suite: