Michel1001
Level-1
- Beiträge
- 34
- Reaktionspunkte
- 3
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,
ich muss eine Sistema-Nachweisrechnung für eine Sicherheitsfunktion mit einem Sicherheitstemperaturbegrenzer durchführen. Zum STB habe ich keine entsprechenden Werte, außer dass ich weiß, dass er ein Sicherheitsbauteil nach EN 14597 ist.
Meine Frage: Ist es bei der Sistema-Berechnung ausreichend, den STB als Sicherheitsbauteil nach EN 14597 zu betrachten und einen Fehlerausschluss anzugeben? Wie macht man das in Sistema bei industriellen Thermoprozessanlagen nach EN 746-2, wenn das Schutzsystem mit Komponenten nach Ausführung B realisiert ist?
Oder ist der STB nicht geeignet, wenn es dafür keine Werte gibt?
Danke im Voraus,
Michael
ich muss eine Sistema-Nachweisrechnung für eine Sicherheitsfunktion mit einem Sicherheitstemperaturbegrenzer durchführen. Zum STB habe ich keine entsprechenden Werte, außer dass ich weiß, dass er ein Sicherheitsbauteil nach EN 14597 ist.
Meine Frage: Ist es bei der Sistema-Berechnung ausreichend, den STB als Sicherheitsbauteil nach EN 14597 zu betrachten und einen Fehlerausschluss anzugeben? Wie macht man das in Sistema bei industriellen Thermoprozessanlagen nach EN 746-2, wenn das Schutzsystem mit Komponenten nach Ausführung B realisiert ist?
Oder ist der STB nicht geeignet, wenn es dafür keine Werte gibt?
Danke im Voraus,
Michael