Step 7 S_RCV Probleme mit Handscanner RS232

janosch.mueller

Level-2
Beiträge
5
Reaktionspunkte
1
Geschätzte Community

Wir verwenden einen Datalogic Handscanner 9500 über eine RS232 Schnittstelle auf unsere Dezentrale Peripherie IM151. Die Daten kommen über den S_RCV Siemens Baustein in die SPS.
Hardwarekonfig & Schema im Anhang.

Der Scanner läuft 1-4h einwandfrei und schickt die Daten sauber in die SPS. Nach einer nicht nachvollziehbaren Zeit fällt der Scanner in Störung und der STATUS auf dem S_RCV gibt mir eine 17 aus (DEZ).
In der Betriebsanleitung finde ich keine Meldung dazu.

Interessanterweise funktioniert der selbe Scanner mit der selben Hardwarekonfig und S_RCV seit Monaten an der Nachbarstation einwandfrei.

Ich danke für eure Hilfe

Gruss Janosch
 

Anhänge

  • s_rcv.jpg
    s_rcv.jpg
    248,1 KB · Aufrufe: 49
  • schema.jpg
    schema.jpg
    245,2 KB · Aufrufe: 40
  • schnitsstelle_RS232.jpg
    schnitsstelle_RS232.jpg
    505 KB · Aufrufe: 50
Zuletzt bearbeitet:
Haben nun eine Lösung gefunden:

Trotz Korrektur auf MW121 hatte ich die Fehlermeldung 0811 was auf einen Empfangsfehler hinwies.
Nach 2Tagen Fehlersuche mit Kabelwechsel, Baugruppe wechsel und Datalogic Support war die Lösung folgendes:

- Die 1SI ASCII Karte wurde auf eine neue IM151 gesteckt. Seit da funktioniert es einwandfrei.
 
Zurück
Oben