mst
Level-1
- Beiträge
- 463
- Reaktionspunkte
- 89
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,
ich habe hier eine S7-300 mit einem CP343-1 über den ich mit PUT/GET insgesamt drei S7-1200 auslesen bzw. einen Sollwert schreiben möchte.
Ich habe dazu für jede Verbindung einen FB welcher insgesamt 15 GET und einen PUT Aufruf enthalten (Diese werden der Reihe nach abgearbeitet). Jede diese Verbindung funktioniert für sich alleine ohne Probleme. Der Plan war, dass ich die Daten von der ersten S7-1200 lesen und wenn das abgeschlossen ist die nächste beginne – also nie mehrere Verbindungen gleichzeitig. Da kommt jedoch dann der Fehler 20:
„Maximale Anzahl paralleler Aufträge/Instanzen ist überschritten
Die Instanzen wurden bei CPU-RUN überladen (STOP-RUN-Übergang der CPU oder des CP ist erforderlich.)
Ist beim Erstaufruf möglich“
Es funktioniert dann immer nur die Verbindung die ich als erster gestartet habe, die anderen beiden nicht. Nach einem Stopp/Start der CPU, kann ich jeweils eine der drei Verbindungen ohne Probleme aufrufen.
Gibt es da irgendeine unbekannte Grenze? Kann der CP343-1 nur eine Verbindung?
Bitte um Hilfe.
Lg Stefan
ich habe hier eine S7-300 mit einem CP343-1 über den ich mit PUT/GET insgesamt drei S7-1200 auslesen bzw. einen Sollwert schreiben möchte.
Ich habe dazu für jede Verbindung einen FB welcher insgesamt 15 GET und einen PUT Aufruf enthalten (Diese werden der Reihe nach abgearbeitet). Jede diese Verbindung funktioniert für sich alleine ohne Probleme. Der Plan war, dass ich die Daten von der ersten S7-1200 lesen und wenn das abgeschlossen ist die nächste beginne – also nie mehrere Verbindungen gleichzeitig. Da kommt jedoch dann der Fehler 20:
„Maximale Anzahl paralleler Aufträge/Instanzen ist überschritten
Die Instanzen wurden bei CPU-RUN überladen (STOP-RUN-Übergang der CPU oder des CP ist erforderlich.)
Ist beim Erstaufruf möglich“
Es funktioniert dann immer nur die Verbindung die ich als erster gestartet habe, die anderen beiden nicht. Nach einem Stopp/Start der CPU, kann ich jeweils eine der drei Verbindungen ohne Probleme aufrufen.
Gibt es da irgendeine unbekannte Grenze? Kann der CP343-1 nur eine Verbindung?
Bitte um Hilfe.
Lg Stefan