Fanuc VersaMax: regelmäßiger DP-Stationsausfall

SAB2002

Level-2
Beiträge
58
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo allezusammen,
wir haben 13 DP-Slaves Fanuc VersaMax. Und immer während der Nachtschicht zwischen Freitag/Samstag fällt die Busverbindung der Fanuc-Stationen kurzfristig aus. NUR zwischen Freitag und Samstag. Die Linie ist von Montag 3.00 bis Samstag 6.00 zugeschaltet. Was kann es sein?
Danke.
 
Wird Freitag / Samstag zu einem bestimmten Zeitpunkt eine Last zu- oder abgeschaltet?
-Nein. Alles ist wie immer belastet.
-Profibusausfall zeigt mir Diagnosepuffer v. Master(CPU 317-2PN/DP)
- alle 13 VersaMax sind über SITOP versorgt. Aber nicht bei allen ausfällt. Und nur komischerweise Freitag/Samstag.
 
Zuletzt bearbeitet:
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
alle 13 VersaMax sind über SITOP versorgt. Aber nicht bei allen ausfällt. Und nur komischerweise Freitag/Samstag.
13? Freitag? Hmmm. Abergläubische VersaMax, aber nicht alle?
Überträgt da wer seine gesammelten Daten der vergangenen Woche und es wird zeitlich zu eng?
 
Nein. Außerdem, es passierte auch wenn inzwischen ein Feiertag war.(z.B. vorletzte Woche)
 
Zuletzt bearbeitet:
Was für eine Art Ausfall zeigt der Diagnosepuffer? Kannst Du mal den Diagnosepuffer speichern (so viel wie möglich Einträge) und hier zeigen?
Wie lange fallen die Slaves aus?
Ist es immer die selbe Uhrzeit?
Sind in der Freitag/Samstag-Nachtschicht Putzfrauen/Reinigungsfirmen im Werk?
Sind da irgendwelche Aggregatwechsel? Testläufe? Stromversorgungs-Umschaltungen? Stromsparen?
Macht die IT irgendwelche Netzwerk-Wartungen in der Zeit?
Sind in der SPS oder den VersaMax Uhrzeitalarme programmiert oder Statistik/Datenberechnungen/Datenumspeichern?

Wie lang ist der Profibus-Strang? Wie ist die Baudrate? Sind die Terminierungen Anfang/Ende korrekt und auch mit 5VDC versorgt? Gibt es Stichleitungen? Was hängt noch am Profibus?

Harald
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo SAB2002.

Wir beschäftigen uns sein Jahren mit der Fehlersuche in Feldbussen und Netzwerken.
mit so wenigen Aussagen ist es echt schwierig den Fehler zu finden. EMV und Software sehen immer sehr ähnlich aus. Bei Fanuc muss die GSD Datei immer selber geschrieben werden und ist damit natürlich stark fehlerbehaftet. EMV scheint mir nicht so wahrscheinlich, da es immer die gleiche Zeit ist. Wird um die Zeit ein Update gesucht, oder irgend welche Software Module angesprochen.
Hans-Ludwig Göhringer
https://i-v-g.de/
 
Wir haben uns ein ProfiBusDiagnoseGerät zugelegt und vir haben mit ein paar Kollegen eine ProfiBusSchulung in Karlsruhe besucht. Kann ich echt nur empfehlen. Bei ProfiBus und ProfiNet kann man doch einiges falsch machen !! Ich vermute mal, dass der Bus schon in einem so shlechtem Zustand ist, dass das Ereigniss am WE nur das iTüpfelchen ist, was den Bus zum Ausfall bringt. Meißtens ist der Fehler bei ProfiBus auch nicht dort zu finden, wo die SF oder BF FehlerLED leuchtet zu suchen... Lade doch mal eine Skizze des ProfiBus hoch
 