TIA Hilfe Messdaten sichern

Fileplayer

Level-1
Beiträge
67
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo Ich brauche mal Hilfe !!

Frage:
Ich muss einige Messwerte bei einen Anlage sichern. Hardware : S7-1500 und TP700
Wie sichern am anfang in einen Datenbaustein schreiben odre wie ? Die Messwerte sollem als Datei im TP700 liegen und dann per USB auf einen Stick gesichert werden (als CVS Datei).

Kann da jemand helfen ??

Danke für eine Antwort !

Gruss Günni
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
In der SPS schreibst Du die zu archivierenden Daten am besten in einen DB.
Im TP700 legst Du eine Rezeptur für diese Daten an. Die Rezepturvariablen verknüpfe mit den PLC-Variablen in dem DB.
Dann kannst Du die Rezepturvariablen ins TP einlesen und die Rezeptur auf den USB Stick speichern (exportieren, ExportDataRecords). Wenn Deine csv-Datei ein bestimmtes Format haben soll, dann musst Du etwas aufwendiger skripten: eine Textdatei öffnen und die Werte und Separatoren (z.B. Semikolon) einzeln in die Datei schreiben. Für diesen Fall siehe diese FAQ Protool/WinCCflex/TIA Daten lesen / schreiben mit VB-Script und suche im Forum nach "csv vbs", und wegen den Problemen mit dem garantierten Aktualisiseren der Variablen suche mal nach "GetDataRecordTagsFromPLC".

Um wieviele Datenpunkte geht es? Ist das nur ein Datensatz oder mehrere/viele gleichartige Datensätze? Wie häufig sollen gespeichert werden?

Harald
 
Hallo Harald,
Danke für Antwort !!

es geht um prüfen von Hydraulik-Ventile. Pro Ventil fallen so 10 Messwerte an.

Gruss Günni
 
Zurück
Oben