Stromzufuhr Schaltschrank

Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Vielleicht ist der N auch abgesichert, darum auch 10A (3x2,89A=8.67A) 🤪
Nein Spaß beiseite wenn allpolig abgeschaltet wird könnte es der N sein, auch wenn das sehr ungewöhnlich ist...
 
Der schaltet Allpolig ab.

Wenn Du nicht den N wegschaltest, dann gibt es bei ungleicher Lastverteilung eine Phasenverschiebung Sternpunktverschiebung, manche Geräte bekommen dann vllt. nur 100V, andere dafür 300V... dann wirds lustig.

Edit: Korrekter Begriff
 
Vielleicht ist der N auch abgesichert, darum auch 10A (3x2,89A=8.67A) 🤪
Nein Spaß beiseite wenn allpolig abgeschaltet wird könnte es der N sein, auch wenn das sehr ungewöhnlich ist...


Mhhh - Wenn man aus einem Drehstromanschuss 3x Wechselstrom macht, dann addieren sich die Ströme nicht auf dem N

Also L1/N = 1 A + L2/N = 1 A + L3/N = 1 A ergibt N = 1 A und eben nicht N = 3 A
 
Der schaltet Allpolig ab.

Wenn Du nicht den N wegschaltest, dann gibt es bei ungleicher Lastverteilung eine Phasenverschiebung Sternpunktverschiebung, manche Geräte bekommen dann vllt. nur 100V, andere dafür 300V... dann wirds lustig.

Edit: Korrekter Begriff
Was wäre die Lösung hierfür? Gibt es MS-Schalter die einen Hilfskontakt haben, worüber man den N wegschaltet?
 
Mhhh - Wenn man aus einem Drehstromanschuss 3x Wechselstrom macht, dann addieren sich die Ströme nicht auf dem N

Also L1/N = 1 A + L2/N = 1 A + L3/N = 1 A ergibt N = 1 A und eben nicht N = 3 A
In diesem Beispiel, wenn alle Aussenleiter mit 1A Synchron belastet sind, fliesst auf N kein Strom (ausser du misst in den einzelnen Leitungen zum "Sternpunkt")
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Der schaltet Allpolig ab.

Wenn Du nicht den N wegschaltest, dann gibt es bei ungleicher Lastverteilung eine Phasenverschiebung Sternpunktverschiebung, manche Geräte bekommen dann vllt. nur 100V, andere dafür 300V... dann wirds lustig.

Edit: Korrekter Begriff
Wenn Du nicht den N Wegshaltest.... (meinst Du so, oder?)

die 3 Phasen können weggeshaltet werden, ohne den N-Leiter wegzushalten, oder 3Phasen+Neutralleiter zusammen
 
Solamge alle Phasen exakt gleiche Last haben, kann der N weg.
Doof wirds bei Unsymmetrie. Dann entweicht eventuell hier und da der funktionsnotwendige Rauch.
 
Zurück
Oben