Onkel Dagobert
Level-3
- Beiträge
- 5.817
- Reaktionspunkte
- 1.444
-> Hier kostenlos registrieren
Ich habe eine S7-1512SP mit einer seriellen Klemme CM PtP (6ES7137-6AA01-0BA0). Erste Tests mit einfachen RTU-Slaves waren erfolgreich. Später habe ich aber viele verschiedene und zum Teil umfangreiche Schnittstellen. Ich bin mir nicht sicher, ob das alles so zusammen passt. Erfahrung mit Modbus (TCP sowie RTU) habe ich bisher nur ansatzweise. Die Kommunikation baue ich mit "Modbus_Comm_Load" auf. Der Datenaustausch mit den Slaves erfolgt mit "Modbus_Master". So weit, so gut. Aber so einfach wird es später vermutlich nicht werden.
Meine momentan wichtigsten Fragen an euch:
Meine momentan wichtigsten Fragen an euch:
- Kann ich Einstellungen wie Datenbits, Stoppbits und Parität im laufenden Betrieb je nach Typ des Slaves umschalten? Falls ja, würde das der Klemme schaden, da die Parameter wohl in dieser gespeichert werden?
- Wenn pro "Modbus_Comm_Load" der FB "Modbus_Master" mehrfach verwendet wird, so muss er jedes mal mit der selben Instanz aufgerufen werden?