Micromaster Vector Anschaltung mit Notebook Win10

FraDu

Level-2
Beiträge
64
Reaktionspunkte
4
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,

vielleicht hat jemand solche Geräte noch im Einsatz und schaltet sich mit einem Laptop (Win 10) noch daran an:
- Mit einem Helmholz Netlink USB Adapter wird unter dessen Einstellungen ein Teilnehmer mit Adr.0 gefunden - mit dem Starter verbinden geht allerdings nicht.
- mit der PC USS Com1 (9600baud), dem originalen seriellen Anschlusskabel (9pol mit flachem Stift-Anschlussstecker) für das Aufsteck-OP und einem USB/seriell Konverter bekomme ich weder mit Drivemonitor noch dem Starter eine Verbindung. Dieses 6V Spannungsnetzteil kann ich ebenfalls zusätzlich verbinden - ohne Erfolg.

Hat jemand noch einen Tip ?
Natürlich könnte ich mit einem neueren anderem FU einfach einen Austausch und einer Neu-IBS vornehmen, aber leider haben wir noch Ersatzgeräte sowie mehrere davon im Einsatz....

Danke vorab, Gruß F
 
Hast du eine genaue Typennummer des Frequenzumrichter 6SE...?
DriveMonitor ist dafür schon das richtige Programm, wie schaut die Pin Belegung des von dir verwendeten Kabel aus ?
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Gefundener Teilnehmer mit Adresse "0", das ist doch meist der Programmier-Adapter selbst.
Was passiert wenn Du in deinem Treibereinstellungen die lokale Adresse von "0" auf zum Beispiel "3" änderst, wird dann immer noch die "0" gefunden oder evtl. jetzt die "3"?
Ist der MicroMaster der einzige Teilnehmer an Deinem Helmholz-Adapter?

Welche Einstellungen hast Du im genutzten Treiber bzgl. des MicroMaster gemacht?
MicroMaster sind bzgl. dem Bus meist "passive" Baugruppen, gibt es einen Bus-Master in Deinem System? Sonst musst Du diese Option im Treiber für Deinen Helmholz-Adapter setzen. Unsere Produkte können auf jeden Fall im Treiber so geschaltet werden, dass Sie als Master am Bus fungieren und somit auch eine Kommunikation mit dem MicroMaster funktioniert.
 
- mit der PC USS Com1 (9600baud), dem originalen seriellen Anschlusskabel (9pol mit flachem Stift-Anschlussstecker) für das Aufsteck-OP und einem USB/seriell Konverter bekomme ich weder mit Drivemonitor noch dem Starter eine Verbindung. Dieses 6V Spannungsnetzteil kann ich ebenfalls zusätzlich verbinden - ohne Erfolg.
Was ist "PC USS Com1"? Was ist das "Aufsteck-OP"? Was ist das "6V Spannungsnetzteil"


Die serielle Schnittstelle der Micromaster ist RS485. Du bräuchtest einen USB-RS485-Adapter oder USB-RS232-Adapter + RS232-RS485-Umsetzer. Hast Du einen RS485-Adapter oder -Umsetzer? Oder ein PC-Umrichter-Verbindungskit? Oder ein "Poor Man’s RS 232 to RS 485 Cable" (siehe Link unten)?
Kann es sein, daß man das OPM2 als RS232-RS485-Umsetzer verwenden kann und hast Du so ein OPM2?
Ist am Umrichter an den Klemmen 24 und 25 was angeschlossen? Wenn an der RS485-Sub-D-Buchse was angeschlossen werden soll, dann darf man Klemmen 24 und 25 nicht benutzen.

Vielleicht ist dies auch noch hilfreich:

Harald
 
Moin,
Danke für die Antworten....
Die PC USS Com1 ist die PG-Schnittstellenwahl bei Siemens, wenn man per Drivemonitor oder Starter z.B. auf einen Micromaster 440 zugreifen will. Dies geht dann per seriellen USB-Adpter auf die Micromaster-Anschaltebox.
An 24/25 ist nichts angeschlossen, der Helmholz erkennt sich mit Adresse 0 wirklich nur selbst - mein Fehler.
Denke wird wohl auf einen RS485 Adapter hinauslaufen - werde einen bestellen.
Gruß FD
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Umrichter sind meistens "passive" Baugruppen, die benötigen zur Kommunikation einen Master.
Verbinde doch mal zum Test eine SPS mit laufendem Bus (egal ob MPI oder Profibus) mit dem Umrichter und suche mit Deinem Helmholz-Adapter nach möglichen Teilnehmer. Jetzt sollte der Umrichter gefunden werden.
Bevor Du dir einen weiteren Adapter kaufst.
 
Verbinde doch mal zum Test eine SPS mit laufendem Bus (egal ob MPI oder Profibus) mit dem Umrichter und suche mit Deinem Helmholz-Adapter nach möglichen Teilnehmer. Jetzt sollte der Umrichter gefunden werden.
Micromaster-Umrichter haben zwar eine (integrierte) RS485-Schnittstelle, verstehen da aber nicht MPI und nicht Profibus, sondern nur USS-Protokoll. Also nützen MPI/PROFIBUS-Adapter nichts.

Harald
 
Wenn die MicroMaster nur eine reine 485-Schnittstelle besitzt, dann kann der MPI/Profibus-Adapter nicht genutzt werden.
E sei die MicroMaster hat die Profibus-Anschaltungsbaugruppe mit drauf.
Davon ging ich aus dass die MicroMaster-Baugruppe diese standardmäßig besitzen. Ist aber nicht der Fall, es gibt die Anschaltungsbaugruppe auch für Ethernet und CAN-Bus.
Dann erübrigt sich natürlich mein Test-Vorschlag.
 
Zurück
Oben