- Beiträge
- 5.891
- Reaktionspunkte
- 1.063
-> Hier kostenlos registrieren
Erst mal zum Aufbau
CPU 1518F
IPx1: internes Maschinennetz
IPx2: Firmennetz für Daten. z.b. 173.21.10.x
IPx3: Firmennetz für HMI. z.b 173.21.20.x
Innerhalb der Anlage gehen alle Firmennetz Verbindungen auf jeweils einen XC2xx und werden dort gesammelt.
Von diesen XC2xx je eine Verbindung aufs Firmennetz.
Heute hatten wir extreme Netzwerkprobleme innerhalb der Firma.
Ich konnte die Kollegen nur telefonisch unterstützen.
Aus dem Home-Office konnte ich x2 und x3 nicht mal anpingen (aber lassen wir das mal aussen vor)
Die Kollegen haben sich auf x2 und x3 per lan aufgesteckt.
Keine Verbindung zur CPU möglich.
Über Online Zugänge waren die Teilnehmer sichtbar.
Auch die externen Anlagen die über x2 mit der CPU Kommunizieren hatten alle einen Verbindungsfehler (auf die hatte ich Zugriff über HO)
Mit viel Bauchschmerzen habe ich die CPU spannungslos machen lassen.
Das hat aber nichts gebracht.
Online Diagnose der CPU hat nichts gebracht da der ganze Puffer voll war mir Bereichslängenfehlern.
Nach ca 1,5 Stunden suche war die CPU plötzlich wieder anpingbar und die Kollegen vor Ort sowie auch ich aus dem HO konnten sich wieder verbinden.
JETZT MEINE FRAGE
Kann es sein, dass ein Fehler zum Firmennetz das ja im Prinzip interne Netz (mal abgesehen von der einen Verbindung zum Firmennetz) kollabieren lassen kann?
EDIT:
eine grobe grafische Übersicht

CPU 1518F
IPx1: internes Maschinennetz
IPx2: Firmennetz für Daten. z.b. 173.21.10.x
IPx3: Firmennetz für HMI. z.b 173.21.20.x
Innerhalb der Anlage gehen alle Firmennetz Verbindungen auf jeweils einen XC2xx und werden dort gesammelt.
Von diesen XC2xx je eine Verbindung aufs Firmennetz.
Heute hatten wir extreme Netzwerkprobleme innerhalb der Firma.
Ich konnte die Kollegen nur telefonisch unterstützen.
Aus dem Home-Office konnte ich x2 und x3 nicht mal anpingen (aber lassen wir das mal aussen vor)
Die Kollegen haben sich auf x2 und x3 per lan aufgesteckt.
Keine Verbindung zur CPU möglich.
Über Online Zugänge waren die Teilnehmer sichtbar.
Auch die externen Anlagen die über x2 mit der CPU Kommunizieren hatten alle einen Verbindungsfehler (auf die hatte ich Zugriff über HO)
Mit viel Bauchschmerzen habe ich die CPU spannungslos machen lassen.
Das hat aber nichts gebracht.
Online Diagnose der CPU hat nichts gebracht da der ganze Puffer voll war mir Bereichslängenfehlern.

Nach ca 1,5 Stunden suche war die CPU plötzlich wieder anpingbar und die Kollegen vor Ort sowie auch ich aus dem HO konnten sich wieder verbinden.
JETZT MEINE FRAGE
Kann es sein, dass ein Fehler zum Firmennetz das ja im Prinzip interne Netz (mal abgesehen von der einen Verbindung zum Firmennetz) kollabieren lassen kann?
EDIT:
eine grobe grafische Übersicht

Zuletzt bearbeitet: