Hallo zusammen,
erstmal Danke an alle in diesem Forum, hat mir schon oft geholfen!!!
Eingangs möchte ich erklären was ich mit By-Pass Betrieb meine.
Unsere Antriebe werden in der Regel durch die SPS gesteuert, fällt diese aus (Überwachung mit Watchdog Relais), schalten wir über Steuergeräte direkt an und aus.
SPS: 1214C, TIA V18
FU: G120P mit CU230P-2 PN
Startfreigabe erhält der FU über DI im Normalbetreib und By-Pass Betrieb.
Solldrehzahl im Normalbetrieb über PN (Sina Speed) und im By-Pass Betrieb über Festsollwert.
Dafür wird zusätzlich ein DI zur Aktivierung benutzt.
Nun zum eigendlichen Problem:
- wenn der Festsollwert aktiviert werden soll, nimmt der FU immer noch den PN Wert vorrangig als Sollwert.
- zusätzlich möchte ich das auch bei Ausfall des PN der FU automatisch den Festsollwert annimmt.
Ich hoffe ich konnte mich verständlich ausdrücken.
Falls noch weitere Infos benötigt werden, dann bitte um Mitteilung.
Im Besten Fall hat noch jemand ein Schlagwort für die Forumssuche.
erstmal Danke an alle in diesem Forum, hat mir schon oft geholfen!!!
Eingangs möchte ich erklären was ich mit By-Pass Betrieb meine.
Unsere Antriebe werden in der Regel durch die SPS gesteuert, fällt diese aus (Überwachung mit Watchdog Relais), schalten wir über Steuergeräte direkt an und aus.
SPS: 1214C, TIA V18
FU: G120P mit CU230P-2 PN
Startfreigabe erhält der FU über DI im Normalbetreib und By-Pass Betrieb.
Solldrehzahl im Normalbetrieb über PN (Sina Speed) und im By-Pass Betrieb über Festsollwert.
Dafür wird zusätzlich ein DI zur Aktivierung benutzt.
Nun zum eigendlichen Problem:
- wenn der Festsollwert aktiviert werden soll, nimmt der FU immer noch den PN Wert vorrangig als Sollwert.
- zusätzlich möchte ich das auch bei Ausfall des PN der FU automatisch den Festsollwert annimmt.
Ich hoffe ich konnte mich verständlich ausdrücken.
Falls noch weitere Infos benötigt werden, dann bitte um Mitteilung.
Im Besten Fall hat noch jemand ein Schlagwort für die Forumssuche.