TIA Unauffindbare Wertzuweisung eines InOut Bool

...
in tia gibt es leider nicht mehr die option beim querverweis 'Übperlappender Zugriff auf Speicherbereiche" wie bei classic
...
Als alternative kann man das im Belegungsplan sehen. Aber Variablen erscheinen erst, wenn sie verwendet werden. Wenn man mit der Maus über die dunkelgrauen Markierungen schwebt, wird auch der Variablennamen angezeigt. Wenn man ihn selektiert, kann man unten im Inspektor die Querverweise sehen bzw. die Eigenschaften.

1706219365313.png
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Es war keiner eurer Vorschläge, aber zu euren Fragen:
- Es ist TIA V17 Update 7​
- Es ist bei beiden Bausteinen, also Aurufebene und Baustein selbst, kein optimierter Zugriff​
- Natürlich hab ich komplett neu, ohne Fehler / Warnungen übersetzt​
- Keine indirekte Adressierung​
- Eine andere BOOL Variable führte auch nicht zum Erfolg​
Die Lösung war: Es ist eine 1515- 2PN und wir verwendeten V2.9. Ich machte nun ein Downgrade auf V2.8 und jetzt funktionierts sowohl beim alten und beim neuen Projekt!
Kann ich irgendwie nicht glauben. Welche Firmware 2.9.x war denn genau auf der nicht funktionierenden CPU? Also welches x? Wars die neueste 2.9.x?
Evtl. warn da irgendwelche "Leichen" auf der 2.9er TestCPU, die sich durchs Firmwaredowngrade aufgelöst haben.
Aber ich tipp trotzdem eher auf nen Programmierfehler...
 
Kann ich irgendwie nicht glauben. Welche Firmware 2.9.x war denn genau auf der nicht funktionierenden CPU? Also welches x? Wars die neueste 2.9.x?
Evtl. warn da irgendwelche "Leichen" auf der 2.9er TestCPU, die sich durchs Firmwaredowngrade aufgelöst haben.
Aber ich tipp trotzdem eher auf nen Programmierfehler...
Da hilft uns wahrscheinlich nur der Blick in die Glaskugel :D
Beim nächsten x-beliebigen Problem einfach downgraden. Dat regelt dat schon.
 
in tia eine variable zu verwenden die man niemals findet ist absolut simpel.
in tia gibt es leider nicht mehr die option beim querverweis 'Übperlappender Zugriff auf Speicherbereiche" wie bei classic
Zu diesem Kommentar noch: Das gibt es schon?! Variable -> Querverweise (F11) -> Überlappender Zugriff (Symbol oben, rechts neben dem Filter Symbol)
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Als alternative kann man das im Belegungsplan sehen. Aber Variablen erscheinen erst, wenn sie verwendet werden. Wenn man mit der Maus über die dunkelgrauen Markierungen schwebt, wird auch der Variablennamen angezeigt. Wenn man ihn selektiert, kann man unten im Inspektor die Querverweise sehen bzw. die Eigenschaften.
Das funktioniert aber nicht mit DB's

@neibeck
das funktioniert leider nicht.
1706267462388.png
 