WinCC Flex Biite um hilfe, wie aus s7p nur das HMI für den Kunden bereitstellen?

mista

Level-2
Beiträge
141
Reaktionspunkte
9
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo Leute,

da ich nicht viel mit Simatic Manager und S7 Classic gemacht habe frage ich mich wie ich aus der Zip bzw. Projektordner nur das wincc flexible extrahieren kann.

Hintergrund, beim Kunden ist das Panel ausgefallen und und die haben kurzfristig für Ersatz gesorgt. Und einer vor Ort kann es aufspielen, allerdings wollen wir ihn das S7 Programm nicht zur Verfügung stellen.

Habt ihr da ein How to für mich, möglichst ohne WinCC Flexible zu öffnen, da ich bestimmt eine neuere Version habe.

Hier mal die Prgrogram Struktur:

1719386915394.png
 
Um was für ein HMI-Panel geht es? Typ?
Im Ordner HmiEs sind die mit WinCC flexible projektierten Panels. Im Ordner TDOP die mit ProTool projektierten Panels. Wenn du Glück hast, sind da auch noch die übersetzten Dateien vorhanden.
 
Beim Öffnen meldet sich, das PROTOOL nicht installiert sei, im Projekt ist aber ein WinCC flexible RT im Ordner.
1719387925089.png

1719387764343.png

HMIES:
1719388127928.png
TDOP:
1719388197838.png
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Das HMI Projekt ( oder Projekte ) liegt in dem Ordner HmiES.

Um was für ein HMI-Panel geht es? Typ?
Im Ordner HmiEs sind die mit WinCC flexible projektierten Panels. Im Ordner TDOP die mit ProTool projektierten Panels. Wenn du Glück hast, sind da auch noch die übersetzten Dateien vorhanden.

Also nur die HmiES und TODP in einem Zip Archiv dem Kunden zur Verfügung stellen?
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hmm, die beiden Ordner plus die Symboltabelle und von mir aus die DBs wäre mir am liebsten.
Dann speichere doch dein Projekt einmal separat ab und lösche alle FC/OB/FB sowie falls vorhanden Quellen.

Aber du meinst bestimmt wenn er Absolute Anbindung hat.
Falls du keine symbolische Variablenanbindung hast, dann musst du das nicht machen.
 
Also Alle OBs, Fc und FB sowie Quellen aus den Ordner "S7-Programm(1)" entfernen. Und ein neues Archiv erstellen?
Vorher noch Reorganisieren?
 
Also Alle OBs, Fc und FB sowie Quellen aus den Ordner "S7-Programm(1)" entfernen. Und ein neues Archiv erstellen?
Vorher noch Reorganisieren?
Vorher halt dein Projekt unter einem anderen Namen abspeichern.

Also Alle OBs, Fc und FB sowie Quellen aus den Ordner "S7-Programm(1)" entfernen. Und ein neues Archiv erstellen?
Vorher noch Reorganisieren?
Ja.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Ich hoffe nur, dass beim Neuabspeichern, Entfernung der SPS Dateien und Reorganisieren keine Fehler mit dem PROTOOL Projekt (da Fehlerhaft, oder zu alte Version installiert ist) entstehen kann.
 
Beim Öffnen meldet sich, das PROTOOL nicht installiert sei, im Projekt ist aber ein WinCC flexible RT im Ordner.
Gibt es noch ein weiteres HMI-Panel, was mit ProTool projektiert wurde?
Oder wurde das ursprüngliche ProTool-Panel mal nach WinCC flexible konvertiert (und Bediengerätetyp geändert), und das Step7-Projekt wurde dann nicht aufgeräumt (Speichern unter mit Reorganisation)? Dann würde der Ordner TDOP verschwinden und Step7 würde nicht mehr melden, dass das nicht erforderliche ProTool nicht installiert ist.

Gehe mal noch tiefer in den Ordner PROJECT_1, da solltest du eine *.hmi-Datei finden, sehr wahrscheinlich PROJECT_1.hmi. Liegt da nur eine *.hmi-Datei oder mehrere? Dann zeige mal.

Du brauchst dem Kunde theoretisch nur die *.hmi-Datei senden, die kann er in seinem WinCC flexible (2008 SP2 ?) öffnen und übersetzen und ins TP177B laden. Manchmal meckert WinCC flexible noch, dass es die Datei *_log.LDF nicht findet. Also sende die auch noch mit. Ich meine, irgendwo gab es mal eine Siemens-FAQ, wie man das Projekt ohne die LDF-Datei öffnen kann.
Es geht doch um das TP177B?

PS: Beim öffnen oder übersetzen kommt evtl. eine Meldung, dass die Variablen-Symbole nicht mit Step7 synchronisiert/aktualisiert werden konnten. Das kann ignoriert werden.
 
Zuletzt bearbeitet:
Leider kenn ich nicht das Projekt. Nach dem Reorganisieren erscheint die Meldung wegen PROTOOL immer noch.
Ich hab mal alle Quellen und FCs etc. entfernt, reorganisert und archiviert.

Reicht das nicht?

Ja es geht um das TP177B

1719393499973.png
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Nach dem Reorganisieren erscheint die Meldung wegen PROTOOL immer noch.
In deinem Projekt liegt ja auch ein mit Protool projektiertes Gerät. Daher verschwindet die Meldung auch nicht. Wenn es um das WinCC FLEX Gerät geht, dann kannst du die Meldung ignorieren.
 
Zurück
Oben