Ich betreibe einen G120C mit Asynchronmotor. Es wird im G120C das Standard Drive Control verwendet. Angesteuert wird der G120C über das Technologieobjekt "SpeedAxis".
Der Motor tut insgesamt was er soll, aber wenn ich ihm Halt vorgebe, geht die Drehzahl korrekt auf 0, Spannung und Strom heben aber Werte > 0 (33,3V und 0,7A).
Das führt dazu, dass der Motor warm wird. Außentemperatur so ca. 50°C, der G120C zeigt 118°C an, bringt aber keine Fehlermeldung dazu.
Frage: Ist das normal oder kann man diesen sinnlosen Leitungsverbrauch wegbekommen. Es ist ein Band, das nur ca. alle 2 Minuten für 20 Sekunden läuft oder, wenn kein Material kommt auch länger steht.