TIA Verbindung problem zwischen SPS_Variable und HMI_Variable

Salman12

Level-2
Beiträge
10
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo ,
ich habe plötzlich die Verbindung zwischen SPS und HMI gelöscht. Jetzt besteht keine Slave Verbindung zwischen SPS_Variable und HMI_Variable .Ich kann nichtDSC_0282.JPG Verbindung zwischen SPS-Variable und HMI-Variable herstellen . Ich habe die IP-Adressen richtig geschreiben und es besteht eine Verbindung zwischen SPS und HMI. Aber HMI zeigt jedoch keine Bild Eingangs und Asugangssignale an . Es gibt nur #### - Zeichen.
Mit freundlichen Grüßen.
Salman
DSC_0280.JPGDSC_0281.JPGDSC_0285.JPG
 
Zuletzt bearbeitet:
Moin Salman12,

erst einmal herzlich willkommen im Forum!

Hallo ,
ich habe plötzlich die Verbindung zwischen SPS und HMI gelöscht. Jetzt besteht keine Slave Verbindung zwischen SPS_Variable und HMI_Variable .
Wie kann man die Verbindung denn plötzlich löschen?!


Ich kann nicht Verbindung zwischen SPS-Variable und HMI-Variable herstellen . Ich habe die IP-Adressen richtig geschreiben und es besteht eine Verbindung zwischen SPS und HMI. Aber HMI zeigt jedoch keine Bild Eingangs und Asugangssignale an . Es gibt nur #### - Zeichen.
Die ### werden angezeigt, wenn die Verbindung nicht aktiv ist.

In der Netzansicht solltest du eine neue HMI-Verbindung anlegen können (Dazu von dem Port der CPU zu dem Port des HMI "ziehen").
Hinweis: Wenn die Verbindung dann anders heißt, musst Du die Bezeichnung bei der Variablenanbindung im HMI auch anpassen.


VG
MFreiberger
 
Moin Salman12,

erst einmal herzlich willkommen im Forum!


Wie kann man die Verbindung denn plötzlich löschen?!



Die ### werden angezeigt, wenn die Verbindung nicht aktiv ist.

In der Netzansicht solltest du eine neue HMI-Verbindung anlegen können (Dazu von dem Port der CPU zu dem Port des HMI "ziehen").
Hinweis: Wenn die Verbindung dann anders heißt, musst Du die Bezeichnung bei der Variablenanbindung im HMI auch anpassen.


VG
MFreiberger
MFreiberger ,
Vielen Dank für Ihre Antwort, Im HMI-Verbindungfenster gab es HMI_Verbindung_1 und es bestand eine Slave_Verbindung SPS zwischen HMI. Es gab aber auch Verbindung_1 und Verbindung_2 . Als ich versuchte , diese beiden ungenutzten Verbindungen zu löschen,wurde HMI_Verbindung_1 gelöscht. und jetzt kann ich keine Verbindung zwischen SPS-Variable und HMI-Variable herstellen .

Mit freundlichen Grüßen.
Salman
 
Hallo Salman12,

Im HMI-Verbindungfenster gab es HMI_Verbindung_1 und es bestand eine Slave_Verbindung SPS zwischen HMI.
Was ist eine Slave_Verbindung von SPS zu HMI?

Es gab aber auch Verbindung_1 und Verbindung_2 .
Waren sie wirklich ungenutzt? Und waren es HMI-Verbindungen? Wo hast Du sie gelöscht?

Als ich versuchte , diese beiden ungenutzten Verbindungen zu löschen,wurde HMI_Verbindung_1 gelöscht.
Hast Du sie evtl. auch mit markiert?

und jetzt kann ich keine Verbindung zwischen SPS-Variable und HMI-Variable herstellen .
Ohne projektierte Verbindung geht das ja auch nicht.



hast Du denn schon einmal probiert, eine neue Verbindung anzulegen?

Tipp:
Ziehe eine SPS-Variable per Drag&Drop in ein Bild des HMI hinein. Dabei sollte automatisch auch eine Verbindung angelegt werden.

VG
MFreiberger
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo Salman12,


Was ist eine Slave_Verbindung von SPS zu HMI?


Waren sie wirklich ungenutzt? Und waren es HMI-Verbindungen? Wo hast Du sie gelöscht?


Hast Du sie evtl. auch mit markiert?


Ohne projektierte Verbindung geht das ja auch nicht.



hast Du denn schon einmal probiert, eine neue Verbindung anzulegen?

Tipp:
Ziehe eine SPS-Variable per Drag&Drop in ein Bild des HMI hinein. Dabei sollte automatisch auch eine Verbindung angelegt werden.

VG
MFreiberger
Ja, ich habe eine neue Verbindung zwischen SPS und HMI eingerichtet, aber es hat nicht funktioniert. HMI_Verbindungen-Simatic S7 1200- Slave-
Aber wie Sie auf dem Foto sehen können , gibt es weder Station noch Partner. DSC_0282.JPG
 
Am einfachsten ist es wenn man per Drag und Drop eine Variable von der CPU auf ein Bild des HMI zieht.
(z.b. irgend einen Wert aus einem DB)

Dann legt sich im Normalfall automatisch eine funktionierende HMI Verbindung an. Diese dann auf alle HMI-Variablen übertragen.

LG
Michael
 
Hallo Salman12,

erstmal eine Verbindung anlegen:
1730367468209.png

diese Verbindung im Panel verwenden
1730367581884.png

dann evtl. die HMI Variablen neu synchronisieren:
eine Variable anklicken -> CTRL A -> dann die markierte Taste
1730367724672.png
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Am einfachsten ist es wenn man per Drag und Drop eine Variable von der CPU auf ein Bild des HMI zieht.
(z.b. irgend einen Wert aus einem DB)

Dann legt sich im Normalfall automatisch eine funktionierende HMI Verbindung an. Diese dann auf alle HMI-Variablen übertragen.

LG
Michael
Hallo ,Ich tat es. Aber während der Übersetzung steht Die Verbindung für Variable "PT_100`ist nicht verfügbar
Vielen Dank
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo , Wie kann ich diese HMI_Verbindung herstellen?Ich habe nur PN/IE_1 Verbindung im Tia portal V16

Mit freundlichen Grüßen
Geräte und Netze - Taster Verbindungen - HMI Verbindung auswählen - Verbindung zwischen CPU und Panel ziehen


oder Handbuch bzw. TIA Hilfe lesen

Nachtrag: den Rechtschreibfehler vor dem Synchronisieren in der SPS korrigieren
1730368732587.png
 
Am einfachsten ist es wenn man per Drag und Drop eine Variable von der CPU auf ein Bild des HMI zieht.
(z.b. irgend einen Wert aus einem DB)

Dann legt sich im Normalfall automatisch eine funktionierende HMI Verbindung an. Diese dann auf alle HMI-Variablen übertragen.

LG
Michael
Ich danke Ihnen für Ihre Hilfe . Das Programm funktioniert jetzt einwanfrei.
 
Hallo Salman12,


Was ist eine Slave_Verbindung von SPS zu HMI?


Waren sie wirklich ungenutzt? Und waren es HMI-Verbindungen? Wo hast Du sie gelöscht?


Hast Du sie evtl. auch mit markiert?


Ohne projektierte Verbindung geht das ja auch nicht.



hast Du denn schon einmal probiert, eine neue Verbindung anzulegen?

Tipp:
Ziehe eine SPS-Variable per Drag&Drop in ein Bild des HMI hinein. Dabei sollte automatisch auch eine Verbindung angelegt werden.

VG
MFreiberger
Ich danke Ihnen für Ihre Hilfe . Das Programm funktioniert jetzt einwanfrei
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Tipp: Wenn man versehentlich etwas gelöscht hat und schon in TIA das Projekt gespeichert hat, oder man merkt dass etwas nicht mehr funktioniert, dann kann man zum letzten Projekt-Backup/Archiv zurückgehen wo das noch funktioniert hat/vorhanden war. Man muss natürlich von Zeit zu Zeit (z.B. täglich) eine Sicherheitskopie des Projektstandes machen...
 