Guten Tag zusammen,
ich stehe aktuell vor dem Problem, dass meine Sollwerte die der Bediener im HMI eingeben kann, hin und wieder nicht von der Steuerung übernommen werden.
Beispiel: Der Bediener möchte die Verzögerungszeit von einem Alarm eingeben. Der Wert wird anschließend nicht von der Steuerung übernommen und es steht wieder der alte Wert drin.
Der Bediener hat die benötigten Rechte und ist angemeldet. Die Werte liegen innerhalb der SPS im static Bereich der jeweiligen Sensoren.
Benutzte Hardware:
TP1900 Comfort Panel
S7-1500 Kompakt CPU
Sonstiges:
Zwei verschiedene Anlagen stehen direkt nebeneinander. Jede Anlage verfügt über eine Kompakt CPU und ein TP1900 Comfort Panel.
In Summe gibt es also zwei SPS und zwei HMI.
Die Kompakt CPU sind mit PutGet miteinander verbunden. Es werden jeweils nur 1DB hin und her geschickt.
Profinetadressen sind alle unterschiedlich.
Benutzte Image Version WinCC V16.0006 oder 8
Vor Ort habe ich die HMI neu überspielt und es hat funktioniert. Anschließend dann nicht mehr. Das Problem ist mir bislang an nur einer Anlage aufgefallen.
Danke für eure Hilfe
LG Mauser
ich stehe aktuell vor dem Problem, dass meine Sollwerte die der Bediener im HMI eingeben kann, hin und wieder nicht von der Steuerung übernommen werden.
Beispiel: Der Bediener möchte die Verzögerungszeit von einem Alarm eingeben. Der Wert wird anschließend nicht von der Steuerung übernommen und es steht wieder der alte Wert drin.
Der Bediener hat die benötigten Rechte und ist angemeldet. Die Werte liegen innerhalb der SPS im static Bereich der jeweiligen Sensoren.
Benutzte Hardware:
TP1900 Comfort Panel
S7-1500 Kompakt CPU
Sonstiges:
Zwei verschiedene Anlagen stehen direkt nebeneinander. Jede Anlage verfügt über eine Kompakt CPU und ein TP1900 Comfort Panel.
In Summe gibt es also zwei SPS und zwei HMI.
Die Kompakt CPU sind mit PutGet miteinander verbunden. Es werden jeweils nur 1DB hin und her geschickt.
Profinetadressen sind alle unterschiedlich.
Benutzte Image Version WinCC V16.0006 oder 8
Vor Ort habe ich die HMI neu überspielt und es hat funktioniert. Anschließend dann nicht mehr. Das Problem ist mir bislang an nur einer Anlage aufgefallen.
Danke für eure Hilfe
LG Mauser