Hallo zusammen,
ich sitze an einer Anlage, soll Änderungen machen und möchte unter allen Umständen vermeiden, dass meine DBs neu initialisiert werden.
CPU 1516F-3 PN/DP, 6ES7 516-3FP03-0AB0, FW: 3.0
TIA, V18, Upd5
Nun habe ich einen Test gemacht:
Habe den Namen einer Variabel in einem globalen DB geändert. Wenn ich "Download to device, Software (only changes)" wähle (rechter Klick auf CPU), warnt mich TIA bereits, dass die Datenbausteine (Mehrzahl!!) initiiert werden, wenn ich den Ladevorgang fortsetze.
Wenn ich nun den Namen der Variablen zurückändere, dann kann ich wieder meine Änderungen laden, ohne Initialisierung der DBs.
Mach ich da irgendetwas falsch? Gibt es einen Weg, sodass ich die Namen von Variablen ändern kann, ohne die DBs neu zu initialisieren? Das kann Siemens doch nicht ernst meinen, oder doch?
Zweite Frage:
Bevor ich die Anlage verlasse, würde ich gerne bei bestimmten DBs die Aktualwerte in die Startwerte laden. Wenn ich die Snapshot in die Startwerte lade, erfolgt dies ja offline. Somit muss ich ja den DB noch in die SPS laden.
Kann ich das machen, ohne wieder die übrigen DBs zu initialisieren?
Ich habe schon einige Zeit im Internet gesucht. Viele haben hier wohl Probleme. Leider habe ich noch keine Antwort gefunden.
Gibt es eine?
Vielen Dank für eure Zeit!
ich sitze an einer Anlage, soll Änderungen machen und möchte unter allen Umständen vermeiden, dass meine DBs neu initialisiert werden.
CPU 1516F-3 PN/DP, 6ES7 516-3FP03-0AB0, FW: 3.0
TIA, V18, Upd5
Nun habe ich einen Test gemacht:
Habe den Namen einer Variabel in einem globalen DB geändert. Wenn ich "Download to device, Software (only changes)" wähle (rechter Klick auf CPU), warnt mich TIA bereits, dass die Datenbausteine (Mehrzahl!!) initiiert werden, wenn ich den Ladevorgang fortsetze.

Wenn ich nun den Namen der Variablen zurückändere, dann kann ich wieder meine Änderungen laden, ohne Initialisierung der DBs.
Mach ich da irgendetwas falsch? Gibt es einen Weg, sodass ich die Namen von Variablen ändern kann, ohne die DBs neu zu initialisieren? Das kann Siemens doch nicht ernst meinen, oder doch?
Zweite Frage:
Bevor ich die Anlage verlasse, würde ich gerne bei bestimmten DBs die Aktualwerte in die Startwerte laden. Wenn ich die Snapshot in die Startwerte lade, erfolgt dies ja offline. Somit muss ich ja den DB noch in die SPS laden.
Kann ich das machen, ohne wieder die übrigen DBs zu initialisieren?
Ich habe schon einige Zeit im Internet gesucht. Viele haben hier wohl Probleme. Leider habe ich noch keine Antwort gefunden.
Gibt es eine?
Vielen Dank für eure Zeit!