Botimperator
Level-2
- Beiträge
- 752
- Reaktionspunkte
- 354
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo zusammen, hab mal wieder was "lustiges" für euch (✿◠‿◠)
Proneta BASIC V3.8.0.0 (aktuellste)
SPS: CPU 1512SP-1 PN, 6ES7 512-1DM03-0AB0, Firmware V4.0.4 (aktuellste)
I/Os: diverse normale DI/DQ/AI/AQ, jeweils aktuellste Firmware (die komplette Auflistung würde hier wohl den Rahmen sprengen, ist aber 0815 Zeug)
Versuche grade einen IO-Check an meiner Anlage zu machen.
Ich finde die SPS & bekomme beim Auswählen des Geräts im IO-Check auch den kompletten Ausbau korrekt angezeigt.
Sobald ich im IO-Check von PRONETA aber auf "beobachten & forcen" drücke passiert..nichts.
Es kommt keine Fehlermeldung, dass es ein Problem gäbe oder so etwas.
Es werden lediglich keine Signale auf den Karten angezeigt

Ich sitze allerdings direkt neben der SPS und sehe, dass da definitiv rund die Hälfte der Modul-LEDs leuchten.
Im Diagnosepuffer der SPS bekomme ich diesen Eintrag:

Die GSDMLs der ET200SP sind aktuell (V2.45).
Ich stecke mit dem Laptop direkt an der SPS, keine weiteren Teilnehmer im Netzwerk.
Die dezentralen Stationen liesen sich problemlos mit Proneta testen.
Das TIA-Projekt lässt sich ebenfalls problemlos laden (TIA V20 Upd 3), an der Hardware oder einer defekten Karte kann es also nicht liegen.
Irgendjemand eine Idee was das Problem sein könnte?
Proneta BASIC V3.8.0.0 (aktuellste)
SPS: CPU 1512SP-1 PN, 6ES7 512-1DM03-0AB0, Firmware V4.0.4 (aktuellste)
I/Os: diverse normale DI/DQ/AI/AQ, jeweils aktuellste Firmware (die komplette Auflistung würde hier wohl den Rahmen sprengen, ist aber 0815 Zeug)
Versuche grade einen IO-Check an meiner Anlage zu machen.
Ich finde die SPS & bekomme beim Auswählen des Geräts im IO-Check auch den kompletten Ausbau korrekt angezeigt.
Sobald ich im IO-Check von PRONETA aber auf "beobachten & forcen" drücke passiert..nichts.
Es kommt keine Fehlermeldung, dass es ein Problem gäbe oder so etwas.
Es werden lediglich keine Signale auf den Karten angezeigt

Ich sitze allerdings direkt neben der SPS und sehe, dass da definitiv rund die Hälfte der Modul-LEDs leuchten.
Im Diagnosepuffer der SPS bekomme ich diesen Eintrag:

Die GSDMLs der ET200SP sind aktuell (V2.45).
Ich stecke mit dem Laptop direkt an der SPS, keine weiteren Teilnehmer im Netzwerk.
Die dezentralen Stationen liesen sich problemlos mit Proneta testen.
Das TIA-Projekt lässt sich ebenfalls problemlos laden (TIA V20 Upd 3), an der Hardware oder einer defekten Karte kann es also nicht liegen.
Irgendjemand eine Idee was das Problem sein könnte?