Step 7 Anlagen kommunizieren unerwünscht nach Einbau einer CP343-1 Lean

Georgius

Level-2
Beiträge
67
Reaktionspunkte
4
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo in die Runde,

Wir beobachten ein merkwürdiges Verhalten bei zwei identischen Anlagen, die derzeit in Betrieb genommen werden. Beide Anlagen sind nicht miteinander verbunden und bestehen jeweils aus einer CPU 315-2 PN/DP sowie diversen Profinet-Teilnehmern. Die IP-Adressen der Profinet-Teilnehmer sind in beiden Anlagen identisch.
Aktuell wird jede Anlage um eine CP343-1 Lean erweitert, um sie an ein übergeordnetes MES-System anzubinden – jeweils in einem eigenen, separaten IP-Adressbereich. Bei der ersten Anlage funktioniert dies problemlos.
Sobald jedoch die zweite Anlage ans MES-Netzwerk angeschlossen wird, scheint eine unerwünschte Kommunikation zwischen den Anlagen stattzufinden: Auf dem HMI der ersten Anlage werden teilweise Daten der zweiten Anlage angezeigt – und umgekehrt.
Ursprünglich waren in NetPro alle Komponenten in einem gemeinsamen Netzwerk konfiguriert, was das Verhalten eventuell erklären könnte – auch wenn die IP-Adressbereiche unterschiedlich sind. Inzwischen wurde das MES-Netzwerk an der CP343-1 Lean entkoppelt und als eigenes Netzwerk definiert. Die Kommunikation mit dem MES über Kepware funktioniert grundsätzlich.
Hat jemand eine Idee, woran dieses Verhalten liegen könnte? Ziel ist es, die Maschinen identisch zu halten und die internen IP-Adressen nicht zu ändern.

Besten Dank für euren Input.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hi, soweit ich weiß ja, werde ich aber nochmal gegenprüfen. Bin da derzeit mit einem Lieferanten dran. Was mir aufgefallen ist, da bin ich mir nicht ganz sicher inwiefern das reinspielt. Der Gerätename der CP343-1 Lean wird bei beiden Anlagen gleich sein. Kann das einen Einfluss haben?
 
Der Gerätename der CP343-1 Lean wird bei beiden Anlagen gleich sein. Kann das einen Einfluss haben?
Das spielt keine Rolle. Es müssen nur die IP-Adressen für das MES-Netz unterschiedlich sein.
Habt ihr die HMI auch mal angeschaut? Gibt es da eventuell noch eine alte Verbindung?

Also zuerst in NetPro alles komplett übersetzen, dann die HMI kontrollieren und auch komplett übersetzen und einspielen.
Und dann auch mal das MES abstecken ... Mir hat da mal ne Fehlkonfiguration massiv Ärger gemacht.
 
Ist in NetPro die CPU 315-2 PN/DP und der CP343-1 mit verschiedenen Ethernet-Netzen projektiert? Die S7-Subnetz-ID ist unterschiedlich?
Das HMI hängt jeweils am Ethernet der CPU?
Die Netzwerkkabel der CP343-1 gehen nicht zufällig auf einen Switch der lokalen Ethernet der Anlagen?
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,

danke für eure Hinweise. Werde ich heute nachmittag mal Stück für Stück gegenprüfen, sobald der Lieferant wieder vor Ort ist. Werde dann auch eine Rückmeldung geben.
 
Hallo in die Runde,

Problem gelöst. Ich trau mich kaum die Lösung zu nennen: Es gab ein Missverständniss zwischen dem Lieferanten und mir. Dadurch steckte an der CP nicht nur das Kabel zum Firmennetzwerk sondern ein weiteres zum Switch der Anlage.

Vielen Dank für den Support!!!
 
Zurück
Oben