WinCC WinCC 7.5 SP2 Upd 13 - Es konnten nicht alle Datenanbindung aufgebaut werden

Watchcat

Level-2
Beiträge
102
Reaktionspunkte
19
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo zusammen,

wie klassisch am Freitag Nachmittag sitze ich vor einer komischen Störung.

Aufgefallen ist, das einzelne Kurven im WinCC 7.5 SP2 Upd 13 nicht mehr dargestellt werden.
Im TrendControl bekomme ich die Meldung "Es konnten nicht alle Datenanbindung aufgebaut werden" mit den dazugehörigen Variablen angezeigt.

Was habe ich bisher probiert:
Neustart, Projekt speicher unter mit dem Project Duplicator, Überprüfung des SQL-Servers, Variablenhaushalt kontrolliert und TagLogging kontrolliert.

Leider hat nichts geholfen, bzw war nichts auffällig.

Hat jemand eine Idee bevor ich mich an Siemens wenden muss?

Es könnte möglichweise damit angefangen haben, als wir externe Archive über das TagLogging verbunden haben.
Zwischendrin ging es aber mal wieder kurz. Aktuell wird keine der betroffenen Kurven dargestellt.
Die verbundenen Archive habe ich wieder getrennt.
 
Kommen alle Daten von einer Steuerung?

Wurden Änderungen an der Steuerung durchgeführt?

Wird auf Instanzdaten-Bausteine zugegriffen und es haben sich Adressen verschoben?
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Kommen alle Daten von einer Steuerung?

Wurden Änderungen an der Steuerung durchgeführt?

Wird auf Instanzdaten-Bausteine zugegriffen und es haben sich Adressen verschoben?
Alle drei Fragen haben die Antwort Nein.

Im Variablenhaushalt sind auch alle QualityCodes der betreffenden Variablen auf OK.
 
Das bedeutet alle Verbindungen sind OK?

In den Steuerungen werden die Werte korrekt dargestellt?

Keine Daten bedeutet = „0“, oder erscheint in WinCC eine „Lücke“?
 
Naja zum Glück ist es ein redundantes Serverpaar und auf dem Partner funktioniert alles. Also darf ich erstmal ins Wochenende. Für weitere Anregungen wäre ich trotzdem dankbar. Ich denke wenn ich mich an Siemens wende darf ich erstmal das neuste Update einspielen :rolleyes:
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Das bedeutet alle Verbindungen sind OK?
Alle Verbindungen sind okay
In den Steuerungen werden die Werte korrekt dargestellt?
Ja da und im Variablenhaushalt werden sie korrekt dargestellt.
Keine Daten bedeutet = „0“, oder erscheint in WinCC eine „Lücke“?
Aktuell ist da eine Lücke im TrendControl. Wo es mal wieder kurz funktioniert hat, wurde zwischendrin interpoliert (das kleine (i) hinter dem Wert)
 
Zurück
Oben