LOGO Bunkerbeschickungsanlage in LOGO

Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Jetzt wirken noch I5 und I6 an einer ungünstigen Stelle und zum Teil auch nur auf ein Band.
Allerdings ist da die Aufgabenstellung auch etwas schwammig formuliert.

In der Praxis ist es halt sinnvoll, nicht nur den speziellen Rechts- oder Linkslauf von Band 2 abzuschalten sondern den kompletten Bandlauf über den RS-Schalter (Band 1 läuft ja auch links).

Sprich:
S4 = 0 UND Bunker 1 voll stellt einen weiteren Eingang für das ODER B008.
S4 = 1 UND Bunker 2 voll stellt noch einen weiteren Eingang für das ODER B008.

Wenn die Eingänge nicht ausreichen (passiert bei der LOGO! des Öfteren) schaltet man halt ein 2. ODER in Reihe.
Hast Du ja mit B011 und B008 auch schon gemacht.
 
Zuletzt bearbeitet:
1759872054663.png
An der Stelle hast Du das gleiche Signal 2x auf dem ODER.
Nicht tragisch, aber schön auch nicht.

Also einfach eine von beiden löschen.
Ich persönlich würde die untere löschen, weil Du bei der ersten Verbindung auch von Q2 und nicht vom Baustein davor abgegangen bist.
 
Die Endschalter S5 und S6 gehen jeweils mit S4 und einmal mit S4 nicht auf ein Oder, dort gehen diese in ein anderes Oder B008 und dann gemeinsam in das RS-Glied. Rechts habe ich dann noch die eine Verbindung entfernt
1759873110509.png
 
Naja, wenn diese Anlage ein reiner Handbetrieb ist (ich also das Befüllen händisch starten muss ), dann ist das schon ein Problem. Sobald der Bunker leer gezogen wird, läuft das Band (oder die Bänder ) wieder an, wenn der Schalter (Bunker voll ) wieder freigeben ist.
 
Was meinst Du damit ?
Das die Schalter rasten oder tasten ? Laut der Anlagenskizze sind sie tastend.
Sind Schalter und Schalter rasten
Die Endschalter sind in der Praxis Taster, die nach einer Betätigung selbständig wieder in ihre Ausgangslage zurück gehen.
Sie schalten also nur solange sie aktiv betätigt werden.


Spielt für die Funktion des Programmes aber überhaupt keine Rolle, sondern nur für die Simulation.

Taster kann man immer nur einen betätigen.
Wenn der Endschalter für die Sim als Schalter parametriert wird, kann man ihn halt für die Sim dauerhaft in einen bestimmten Zustand bringen und dann zusätzlich auch noch einen anderen Taster betätigen.
 
Zurück
Oben