Hallo Leute,
ich untersuche aktuell Wege, wie ich eine Reihe (ca. 30) alter BC9000 an ein neues Überwachungssystem gekoppelt bekomme. Den Weg über Modbus TCP habe ich mir schon angesehen und kann den prinzipiell für ok erklären.
Nun ist die Frage aufgetaucht, ob man einen BC9000 auch irgendwie per OPC ansprechen kann, ggf. per Middleware. Die Beckhoff eigenen OPC-Mechanismen sind ja an einem BC9000 nicht verwendbar.

Sprich: welche Anbieter von OPC Middleware gibt es, die einen BC9000 per ADS ansprechen können, und seine Daten per OPC UA zur Verfügung stellen. Eine Recherche hat KepwareEX zu Tage gefördert, allerdings bieten die nur Abo-Lizenzmodelle an. Softing unterstützt ADS nicht. Gibt es andere Anbieter die damit umgehen können?
 
Du kannst mal schauen, ob du mit Node RED ein Gateway realisieren kannst.
Entweder auf nem Server oder mit ein paar IoT-Gateways.
Da fallen dann keine Software-Kosten an.
 
das ganze soll wieder 20 Jahre laufen.
Wenn du mit 20Jahren planst, dann würd ich persönlich Modbus nehmen.
Bei Modbus gilt wirklich: Totgesagte leben länger.
Modbus wurde schon so oft zu Grabe getragen und lebt immer noch.
Jetzt mit PV, Wallboxen, Wärmepumpen erlebt er wieder einen neuen Frühling.
 
Wenn du mit 20Jahren planst, dann würd ich persönlich Modbus nehmen.
Bei Modbus gilt wirklich: Totgesagte leben länger.
Modbus wurde schon so oft zu Grabe getragen und lebt immer noch.
Jetzt mit PV, Wallboxen, Wärmepumpen erlebt er wieder einen neuen Frühling.
Argumentation nachvollziehbar, aber ich brauche dennoch auch eine OPC Lösung.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Sprich: welche Anbieter von OPC Middleware gibt es, die einen BC9000 per ADS ansprechen können, und seine Daten per OPC UA zur Verfügung stellen. Eine Recherche hat KepwareEX zu Tage gefördert, allerdings bieten die nur Abo-Lizenzmodelle an. Softing unterstützt ADS nicht. Gibt es andere Anbieter die damit umgehen können?
Der BC9000 ist schon sehr speziell. ADS kann der nur eingeschränkt über Index und Offset. Nicht symbolisch.

Ich könnte mir vorstellen, eine TwinCAT-XAR als Middleware zu verwenden.
Per ADS sammelst Du alle relevanten Daten ein und stellst die dann per OPC-UA zur Verfügung.
 
Der BC9000 ist schon sehr speziell. ADS kann der nur eingeschränkt über Index und Offset. Nicht symbolisch.

Ich könnte mir vorstellen, eine TwinCAT-XAR als Middleware zu verwenden.
Per ADS sammelst Du alle relevanten Daten ein und stellst die dann per OPC-UA zur Verfügung.
Ich denke XAR ist dafür nicht ganz das richtige da ich zum einen keine Echtzeitfähigkeiten brauche und zum anderen die Middleware auf einem virtuellen Server hosten möchte und dazu hatte Beckhoff bis dato keine Möglichkeiten sowas zu lizenzieren.
Auch möchte ich nicht unbedingt was programmieren müssen.

Ich dachte an etwas wie die Simatic NET PC Software, halt für ADS.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Meine eigenen Recherchen haben mal 2 Ansätze zu Tage gefördert.

1. Treiber von incusol

Das Ding werde ich mir in den nächsten Tagen mal ansehen was es kann. Problematisch sehe ich, dass das eine winzige Firma ist und fraglich ist ob da ein Langzeitsupport existiert.

2. ProServer EX von Pro-Face

Pro-Face gehört zu Schneider und existiert schon ewig. Die haben Treiber für so gut wie jeden Steuerung und können Daten per OPC UA mit dem ProServer EX bereit stellen. Man braucht allerdings ein Edge-Gerät welches die Daten von den Steuerungen einsammelt. Ein solches kann mit WinGP auch eine reine SW-Lösung sein.
 
Der Beckhoff OPC server geht.
Musst halt 30x die *.tpy Dateien einlesen.
Und der OPC server kann halt nicht auf den BCs laufen sondern irgendwo anders.


Wobei ich mir schon Gedanken machen würde ob ich den Bc9000 noch 20 Jahre haben will (und wie lange es noch Ersatz geben wird)
Mit CyberResilianceAct.... und was da in den kommenden Jahren noch alles kommen wird ist in meinen persönlicher diese lange Verfügbarkeit (egal von welchem Hersteller) nicht mehr gegeben.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Wobei ich mir schon Gedanken machen würde ob ich den Bc9000 noch 20 Jahre haben will (und wie lange es noch Ersatz geben wird)
Mit CyberResilianceAct.... und was da in den kommenden Jahren noch alles kommen wird ist in meinen persönlicher diese lange Verfügbarkeit (egal von welchem Hersteller) nicht mehr gegeben.
Wenn du dann eine flexible. modulare Middleware zwischen den Systemen hast, bist du ja für die Zukunft gut aufgestellt.
Du kannst ja auch so ne Middleware in ein Sicherheitskonzept einbeziehen. Die Middleware kann ja auch Gateway + Firewall sein.
 