Sonstiges 24 Volt Spannungsversorgung

Lucas_24

Level-2
Beiträge
12
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Moin zusammen,

ich möchte meine S7-1200 gerne mit einen DC 24V/2,5A Trafo von Siemens mit Spannung versorgen. Ich habe jetzt vor einfach 24V DC auf die SPS zu geben und dann auf den - Ausgang vom Trafo noch den PE anzuklemmen. Sollte man noch eine kleine Feinsicherung in die Spannungsführende Ader dazwischen klemmen oder ist das überflüssig?

Ich habe jetzt den Trafo von Siemens verbaut: 6EP3332-6SB00-0AY0

Danke im Voraus

 
Sollte man noch eine kleine Feinsicherung in die Spannungsführende Ader dazwischen klemmen oder ist das überflüssig?

Ich habe jetzt den Trafo von Siemens verbaut: 6EP3332-6SB00-0AY0
kommt jetzt drauf an, wie dünn Deine Drähte sind...
Das Netzteil hat einen integrierten Kurzschlussschutz, siehe Handbuch.

Bei Deinen Kenntnissen würd ich mir aber mehr Gedanken über die 230V Seite machen!
 
Zuletzt bearbeitet:
Aber was soll das heißen das ich mir bei meinen Kenntnissen mehr Gedanken um die 230V Seite machen soll ?
Kommst Du da wirklich nicht selber drauf?
Bei der 24V Seite kann Dein Kabel anfangen zu rauchen oder Niderspannungsgeräte kaputt gehen, bei der 230V Seite gehst schlimmstenfalls Du kaputt (Bist tot).
Was @ducati meint ist, dass Du aufgrund Deiner Fragenstellung anscheinend von Elektrotechnik/Elektrik relativ wenig bis keine Ahnung hast und da sind Arbeiten an 230V gefährlich.
Wie @ducati schon schrieb, hat das Netzteil einen Kurzschluss Schutz.
Bei meinen Kunden kam primärseitig immer eine Sicherung (Automat) zum Einsatz und sekundärseitig wenn überhaupt eine Intelligente Stromverteilung (z.B. MURR MICO oder Siemens PSE200U).
 
Zuletzt bearbeitet:
Ich verstehe jetzt nicht warum solche Äußerungen kommen, dass ich keine Ahnung hätte… Ich wollte ja nur Wissen ob es Sinn macht bei diesen Netzteil zur Sicherheit auf der Sec. Seite nochmal eine Feinsicherung zu setzen und den - Pol zu Erden. Es könnte ja durchaus passieren, dass man mal an die 24V DC fasst oder die an den Gehäuse anliegen… Ich habe es nämlich schon öfter gesehen, dass der - Pol auf der Sec. Seite mit der Erdung verbunden ist. Die 230Volt Seite ist ein ganz anderes Thema und es ist klar, dass man auf der Primär Seite des Trafos irgendwelche Schutzorgane verbauen sollte…
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Es könnte ja durchaus passieren, dass man mal an die 24V DC fasst
Und dann? Denkst du wenn du an die 24V fasst passiert etwas oder eine Sicherung löst aus :unsure:

Ansonsten, im Handbuch deiner Baugrippe gibt es eine Rubrik "Richtlinien für die Verdrahtung..."
Vielleicht einfach mal durchlesen.
1769592544979.png
 
Ich denke mal, dass der Trafo sich dann verabschiedet. Deswegen habe ich ja gefragt ob es Sinn macht mit der Erdung oder ob man einfach nur mit + und - auf die Steuerung geht ohne Erdung und Feinsicherung.
 
Nein es war jetzt darauf bezogen wenn die 24V an den Gehäuse anliegen nicht wenn man die 24V berührt.
Berührt die spannungsführende Ader das Gehäuse, gibt es einen Mini-Blitz und die SPS geht ggf. kurz aus. Mehr passiert nicht. Schon oft genug gesehen.

Viel interessanter ist, was passiert, wenn Schaltkreise im E/A Bereich über das Schaltschrankgehäuse geschlossen werden oder irgendwo die 0V fehlen und über das Gehäuse gezogen werden. Da hatte ich schon die irrsten Fehlerbilder.
 
Zuletzt bearbeitet:
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Ich verstehe jetzt nicht warum solche Äußerungen kommen, dass ich keine Ahnung hätte… Ich wollte ja nur Wissen ob es Sinn macht bei diesen Netzteil zur Sicherheit auf der Sec. Seite nochmal eine Feinsicherung zu setzen und den - Pol zu Erden. Es könnte ja durchaus passieren, dass man mal an die 24V DC fasst oder die an den Gehäuse anliegen… Ich habe es nämlich schon öfter gesehen, dass der - Pol auf der Sec. Seite mit der Erdung verbunden ist. Die 230Volt Seite ist ein ganz anderes Thema und es ist klar, dass man auf der Primär Seite des Trafos irgendwelche Schutzorgane verbauen sollte…
An welchem Gehäuse sollen denn die 24V anliegen, am Trafo? Das Gehäuse ist aus Kunststoff und da wird gar nichts anliegen.
Außerdem ist die Spannung vom Netzteil galvanisch getrennt, selbst wenn da (Von den 230V mal abgesehen) irgendwo etwas anliegen würde und Du es berühren würdest kann nichts passieren, weil der Massebezug fehlt.
Wenn jetzt ein Metallgehäuse vorhanden wäre, das, z.B. über die Hutschiene, geerdet wäre und an diesem etwas anliegen würde, wäre das auch nicht weiter wild, weil das, was da anliegt, Erdpotential hätte und somit auch keine Gefahr bestehen würde.
Was soll die Erdung des Minupols Deiner Meinung nach bewirken?
Übrigens sind es genau diese Aussagen, die uns vermuten lassen, dass Du wenig bis gar keine Ahnung hast, was nicht als Kritik gedacht war, sondern lediglich eine Feststellung ist.
Hättest Du Ahnung, wüsstest Du, dass das Berühren von 24V, wenn denn ein Massebezug zu den 24V existiert, ungefährlich ist.
Um mal etwas zu klugscheißern, das ist kein Trafo, sondern ein geregeltes Netzteil und da steckt mehr drin, als nur ein Trafo.

Ich denke mal, dass der Trafo sich dann verabschiedet. Deswegen habe ich ja gefragt ob es Sinn macht mit der Erdung oder ob man einfach nur mit + und - auf die Steuerung geht ohne Erdung und Feinsicherung.
Das wird nicht passieren, da das Netzteil kurzschlussfest ist.
 
Zuletzt bearbeitet:
Ich nehme mal an du hast keine Elektrotechnische Ausbildung. Zumindest lassen das deine Vokabeln wie Trafo und Pol mal vermuten.

Daher werden hier auch nur vorsichtige Äüssserungen kommen (hoffe ich zumindest)

Ist das für ein Versuchsaufbau, für den Schreibtisch?
Bleibt die Anordnung während des Betriebs überwacht (Für die Softwareentwicklung, Funktionstests,...?
Ist das Zum Lernen? Schüler/Ausbildung/Student/...?
 
Zurück
Oben