Anschluss Induktions-Kochfeld

Status
Für weitere Antworten geschlossen.
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
wird mit 100 Hz gebrummt und mit mehreren kHz gezwitschert, alles ins Netz hinein. Selbst die Umrich
Ein Gleichrichter ohne ZK macht nur wenig Oberwellen. Und das Zwitschern ist Festfrequenz, kann also mit optimierten Filtern bearbeitet werden.
Da ist ein Dimmer mit Phasenanschnitt aber weniger netzfreundlich.
 
dann müsstest du auch die Umgebungstemperatur berücksichtigen
ja.
Nur versteh ich immer nicht, warum alle nur auf Kurzschlussschutz (Leitungslänge) schaun, aber kaum jemand auf unzulässige Erwärmung.

Grad im Wohnungsbau kommts halt auch häufiger vor, dass nen 1,5² in ner isolierten Trockenbauwand liegt oder in den Unterverteiler nen Kabelbündel mit 10 oder mehr Kabel zusammengebündelt wird. Und dadurch reduziert sich die zulässige Vorsicherung erheblich (unabhängig, ob ich jetzt mit 20, 25, 30 oder 40° Umgebungstemp. rechne)

Mein alter Meister hat gesagt, jede Steckdose im Haus krigt 2,5². Immer. Punkt. 🤷
 
Darf ich jetzt noch ein kleines Fass aufmachen?

Wann war der Zeitpunkt der Errichtung der betreffenden elektrischen Anlage? Was steht in der zu diesem Zeitpunkt geltenden Vorschrift?

Wer weiß heute noch, dass 1965 der Anschluss eines Durchlauferhitzuers mit 21kW an eine 5 x 2,5mm²-uP-Stegleitung zulässig war? Ich hatte das Thema 2006, staunte und ließ es nach Prüfung der Norm, wie es war. Bis heute kein Problem, kenne die Leute heute noch.

Der Zeitpunkt der Errichtung ist immer ein zentraler Begriff, vor allem auch für Fragen zum Fehlerstromschutzschalter/äh -spannungsschutzschalter.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Mein alter Meister hat gesagt, jede Steckdose im Haus krigt 2,5². Immer. Punkt. 🤷
Das Ziel war ja 100 Beiträge - also :
Das ist doch komplett sinnfrei - an 95% der Steckdosen im Haus wird niemals ein Gerät angeschlossen werden, dass mehr als 200 W hat.
Für eine Küche oder Garage oder Waschraum hingegen würde ich das bedingt einsehen ...
 
Das Ziel war ja 100 Beiträge - also :
Das ist doch komplett sinnfrei - an 95% der Steckdosen im Haus wird niemals ein Gerät angeschlossen werden, dass mehr als 200 W hat.
Für eine Küche oder Garage oder Waschraum hingegen würde ich das bedingt einsehen ...
es geht ja um die normgerechte Absicherung. Wenn Du 2,5² nimmst kannst auch alles mit B16 absichern. Wenn Du 1,5² hernimmst höchstens B10 oder B13, ohne jedes Kabel nachzurechnen...
Also die Aussage war, überall 2,5² hernehmen und B16. Das passt schon, fertig.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Wenn der wie ich auch im Aluminiumzeitalter (DDR) aufgewachsen ist, hat das schon seine Berechtigung.:cool:
die Aussage stammt aus den 90ern ;)

Hör mir auf mit dem Aluscheiß🙈

Aber komisch, so vielmehr Häuser sind in der DDR auch nicht abgebrannt.
Gab aber auch noch regelmäßige "Beschauung" der Elektroanlage durch Feuerwehr und nen Elektriker, zumindest bei uns im Dorf. Aber vielleicht hatte das auch was mit Bier trinken zu tun. Zu lange her.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Gab aber auch noch regelmäßige "Beschauung" der Elektroanlage durch Feuerwehr und nen Elektriker, zumindest bei uns im Dorf. Aber vielleicht hatte das auch was mit Bier trinken zu tun. Zu lange her.
Haben die es überhaupt bis ins Haus geschafft oder sind
die am Grill versackt.
 
Genau. 4mm². Bloß kriegt man das nicht in die Steckdosensteckklemmen.

Bei Zählerplätzen muss ja wegen der "Dauerbelastung" durch die Wärmepumpe (2kW el.) für ne Vorsicherung 44 oder 50 A schon min. 16² verwendet werden. 10² geht nur bis 35A Sicherung oder SLS.
Mann könnte ja kurz vor der Steckdose eine Abzweigdose setzen,
wo der Querschnitt über eine Einbausicherung im Dosendeckel
reduziert wird.
1772096711906.jpeg
 
Wir haben diese Woche bei uns in der Firma einen neuen E-Herd verkabelt. war nur 20er Rohr in der Wand. Auf die 2,5er Einzeladern musste ich einen Tag warten, da der Elektrobetrieb meines Vertrauens nur 1,5 mm² vorrätig hatte. In die Steckdosen (neubau) hier im Allgäu kommt grundsätzlich nur 1,5 mm². und über 20 Meter Leitungslänge hat man hier selten.
 
Status
Für weitere Antworten geschlossen.
Zurück
Oben