WinCC Unified (Gelöst) TIA V21 MTP1000 Warnzeichen auf Schaltflächen und E/A Feldern

Beiträge
37
Reaktionspunkte
19
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo zusammen,

ich hätte nicht gedacht, dass ein Wechsel von TIA18 auf 21 so ein Graus wird...
Ich hoffe ihr könnt mir da helfen:

Ich habe ein TIA18 Projekt hochgerüstet und auf Panel geladen. Alle Einstellungen sind eigentlich wie immer und SPS und HMI wollen nicht miteinander Kommunizieren.
Die Verbindung ist projektiert, Uhrzeiten gestellt.
SmartServer läuft und kann auch verwendet werden.
Proneta zeigt korrektes Subnatz und korrekte IP an.
Es funktioniert alles außer die Kommunikation zwischen HMI und SPS.
Wenn ihr Screenshots von Einstllungen benötigt, gibt ruhig Bescheid, bekommt ihr alles.

Habt ihr da vielleicht eine Idee?
 

Anhänge

  • Screenshot 2026-03-05 124732.png
    Screenshot 2026-03-05 124732.png
    51,1 KB · Aufrufe: 34
Da wärn jetzt Screenshots von den ganzen Einstellungsseiten aussagekräftiger als das Bild mit den gelben Dreicken...

Passwort vergeben? Benutzer angelegt? Zertifikate erstellt/geladen? usw.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Ja, nur bevor ich 600 Screenshots hochlade, wollte ich das so ein bisschen eingrenzen lassen, da ich Siemens zutraue in einem Menü ein Häkchen zu haben, was nix mit HMI zutun hat. 🙃
 

Anhänge

  • Screenshot 2026-03-05 125612.png
    Screenshot 2026-03-05 125612.png
    70,8 KB · Aufrufe: 17
  • Screenshot 2026-03-05 125625.png
    Screenshot 2026-03-05 125625.png
    72,1 KB · Aufrufe: 17
  • Screenshot 2026-03-05 125646.png
    Screenshot 2026-03-05 125646.png
    23 KB · Aufrufe: 17
  • Screenshot 2026-03-05 125657.png
    Screenshot 2026-03-05 125657.png
    29,9 KB · Aufrufe: 18
  • Screenshot 2026-03-05 125710.png
    Screenshot 2026-03-05 125710.png
    15,5 KB · Aufrufe: 18
Scheint so, als wäre es jetzt Pflicht, das in der CPU projektierte Passwort zu einzugeben, war bei TIA 18 100%ig noch nicht so.....
 

Anhänge

  • Screenshot 2026-03-05 134245.png
    Screenshot 2026-03-05 134245.png
    6,5 KB · Aufrufe: 21
Zuletzt bearbeitet:
War beim TIA-V18-Projekt für die CPU eine Schutzstufe aktiviert oder wurde die erst bei oder nach der Migration zu V21 aktiviert? Wurde bei der Migration von V18 zu V21 die Firmware der CPU hochgerüstet oder irgendwas Firmware-abhängiges verstellt?

Eventuell geändertes/korrigiertes Systemverhalten? War das bei der V18 so, dass die CPU Schutzstufe nicht für HMI-Zugriffe gilt (Absicht oder Bug?) und daher nicht angegeben werden musste und nun bei V21 muss auch bei der HMI-Verbindung das Zugriffspasswort angegeben werden?

(ich kenne TIA nur bis V16)
 
Etwas ganz triviales : sind die Häkchen „erreichbar in HMI“ in den Variablen eventuell nicht mehr gesetzt ?
 
Nutzt diesen ganzen Sicherheitskram überhaupt jemand überlegt/strukturiert? Oder wird da eher überall willkürlich alles aktiviert oder deaktiviert oder zufällig solange rumgebastelt bis es irgendwie läuft?
Wie/wo werden Passworte/Zertifikate usw. dokumentiert und verwaltet?
Ich gehör eher zur Fraktion alles deaktivieren 🤷
Ich will nur das es läuft.
Heute bin ich da auch auf die Fresse geflogen und habe es noch nicht am laufen.
 
Ich will nur das es läuft.
Heute bin ich da auch auf die Fresse geflogen und habe es noch nicht am laufen.
Läuft bei mir auch jetzt.
Ich hatte gestern auch irgendwie das komlplette System zugemauert so das ich noch nicht mal online gekommmen bin. So eine Birne!
Heute mit frische Blick und Kaffee online gekommen und ausendlich habe ich ne falsche NTP Adresse drin gehabt und dann wieder falsche Uhrzeit.
1518HF-4-PN HMI Verbindung Verwendung system IP Adresse.
Weiter gehts.
 
Das Problem tritt auf, wenn das Datum zwischen CPU und HMI zu weit auseinander liegen.
Ich habe auch öfters das Problem, wenn die CPU länger spannungsfrei ist und beim Einschalten die Uhrzeit weg ist.
Ich habe mal irgendwo dazu gelesen, dass es hier eine EU-Norm gibt ...
 
Zurück
Oben