TP 170A mit WinCC und S7 400?

HLUNKE23

Level-1
Beiträge
15
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,

Ich versuche seit einiger Zeit ein TP 170 A an eine S7-400 anzubinden um halt einige Daten darzustellen.
Das ist soweit kein Problem.Zumindest über den Runtime Simulator auf dem PC.
Mein Problem liegt darin eine Verbindung zwischen PC, SPS und TP herzustellen und mein Programm aufs TP zu bringen.
Der Weg PC--> SPS geht über MPI und funktioniert auch.
Der Weg SPS--> TP geht über Profibus.

Scheinbar scheint mein Betriebssystem auf dem TP zu alt sein da beim Loader Version 6.0.1.4 angezeigt wird. Win CC braucht irgend wie was ab 7.1.....
Eine Aktualisierung über Prosave ist leider nicht möglich, warum auch
immer???
Gibt es irgendwo eine Anleitung die das ganz anhand eines Beispiels zum laufen zu bringt.
Die Suche hier im Forum und bei Siemens hat mir leider auch nicht
weitergeholfen.

Wäre schön wenn mir jemand einen Denkanstoß geben könnte.

MFG
 
Du hast die Firmware für ProTool auf dem Panel, für WinCCFlex benötigst du die Firmware ab Version 7 und die mußt du mit WinCCFlex über den Menüpunkt Firmwareupdate auf das Panel laden.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Du meinst sicherlich den Menupunkt Projekt/Transfer/Betriebssystem aktualisieren. Das habe ich schon mehrmals probiert. Ich bekomme immer dann die Meldung das die ausgewählte Schnittstelle nicht verfügbar ist.
Ich kann nicht sorecht nachvollziehen welche Schnittstelle damit gemeint ist.
 
Vom PC gehst Du mit MPI auf die SPS, erreichst also TP nicht, da am PROFIBUS hängt.
Kannst Du PC auf PROFIBUS einstellen?
Dann Kabel auf PB und schon sollte es gehen.

Gruß
raika
 
Tp170 A --> S7 412-2dp

Hallo nochmal,


also hier bei mir läuft jetzt alles über Profibus, aber ich bekomme immer noch die Meldung das die Verbindung nicht funktioniert.
Wenn ich unter Win CC mir mal eine Verbindung im Menüpunkt Kommunikation anlege, dann zeigt der PC sie mir auch an als aktive Verbindung. Aber trotzdem kann ich das Projekt nicht transferieren und auch das Betriebssystem nicht aktualisieren.
 
Tp ....

Ja auch auf dem Dispplay sind die Haken bei Enable und Remote gesetzt.
Die Adresse stimmt mit der HW-Konfi überein und die Übertragungsrate auch.
 
Was ist den mit seriell?
Bei den TPs ist immer seriell als default eingestellt.
Mit ProSafe seriell Betriebssystem übertragen und dann kannst du dich weiter mit WinnCC beschäftigen.
 