Flex 05' Fehlermeldungen wollen nicht so wie ich möchte

geduldiger

Level-1
Beiträge
285
Reaktionspunkte
8
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hi,

es geht mal wieder um meldungen und ich bin kurz vorm verzweifeln, ich weiß das über das thema schon öfter geschrieben wurde,

trotzdem, also im programm wird z.B. ein Merker gesetzt wenn ein Motor ne störmeldung hat, dieser merker wird in einem DBx.DBW gespeichert, in WinCC flex gebe ich dieses bit als trigger-bit an, die melde anzeige hab ich auch projektiert

wenn ich jetzt die rt starte bekomm ich direkt diese meldungen als "Kommen"( obwohl die störung gar nicht anlag!!???!?!?) über ein button betätige ich nun meine quittiervariable(im SPS programm) und quittiere damit auch gleichzeitig die meldeanzeige in der rt(über systemfunktion QuittiereMeldeanzeige oder so ähnlich).jetzt steht die meldung als KQ was ja nicht stimmt weil sie ja gar nicht gekommen ist.

wenn nun die störmeldung wirklich anliegt tut sich in flex erst mal gar nix. betätige ich jetzt meine quittiervariable dann kommt die fehlermeldung und ich muss erneut quittieren, allerdings steht auch nie was von "Gehen" da

was ist falsch an meinem triggerbit? ich versteh das einfach net

kann mir jemand helfen?

mfg
 
Zuletzt bearbeitet:
Hi,

es geht mal wieder um meldungen und ich bin kurz vorm verzweifeln, ich weiß das über das thema schon öfter geschrieben wurde,

trotzdem, also im programm wird z.B. ein Merker gesetzt wenn ein Motor ne störmeldung hat, dieser merker wird in einem DBx.DBW gespeichert, in WinCC flex gebe ich dieses bit als trigger-bit an, die melde anzeige hab ich auch projektiert

wenn ich jetzt die rt starte bekomm ich direkt diese meldungen als "Kommen"( obwohl die störung gar nicht anlag!!???!?!?) über ein button betätige ich nun meine quittiervariable(im SPS programm) und quittiere damit auch gleichzeitig die meldeanzeige in der rt(über systemfunktion QuittiereMeldeanzeige oder so ähnlich).jetzt steht die meldung als KQ was ja nicht stimmt weil sie ja gar nicht gekommen ist.

wenn nun die störmeldung wirklich anliegt tut sich in flex erst mal gar nix. betätige ich jetzt meine quittiervariable dann kommt die fehlermeldung und ich muss erneut quittieren, allerdings steht auch nie was von "Gehen" da

was ist falsch an meinem triggerbit? ich versteh das einfach net

kann mir jemand helfen?

mfg

Tausch mal Triggerbit und Quittierbit, evtl. hast Du da nen Dreher drin.

Pylades
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,

danke für die antwort

ich hab circa 100 triggerbits und die quittiervariable ist genau eine die alles quittiert, also nen dreher hab ich nicht drin, das verhalten ist bei allen gleich.

die meldung tritt erst auf nachdem ich die quittiervariable von der visu aus gesetzt habe, das triggerbit ändert sich auch auf jeden fall, nur die meldung kommt erst nachdem ich meine quittiervariable setze

und die meldungen kommen alle einmal schon bei runtimestart!! als "K"
 
Zuletzt bearbeitet: