Du verwendest einen veralteten Browser. Es ist möglich, dass diese oder andere Websites nicht korrekt angezeigt werden. Du solltest ein Upgrade durchführen oder einen alternativen Browser verwenden.
Alarm-Meldungen über Prozesssignale quittieren
Dies ist über die Quittiervariable der Alarmmeldungen möglich. Setzen Sie das Quittierbit der Quittiervariable, z.B. über Button oder Steuerung, so wird die entsprechende Meldung quittiert. Die Möglichkeit, Meldungen mit Quittiervariable zu quittieren, haben Sie auch bei Sammelmeldungen.
Ja, das ist korrekt, aber das ist die Quittierung durch WinCC. Ich möchte ganz gern auch von der SPS aus quittieren können (bei Bedarf). Dafür gibt es bei ProTool und WinCCFlex ein eigenes Bit.
Ja, das ist korrekt, aber das ist die Quittierung durch WinCC. Ich möchte ganz gern auch von der SPS aus quittieren können (bei Bedarf). Dafür gibt es bei ProTool und WinCCFlex ein eigenes Bit.
Also,
diese, von Kai und mir angesprochene, Quittiervariable wird durch WinCC gesetzt, wenn ein Alarm quittiert wird. Du kannst diese Variable aber auch von deiner Steuerung aus setzen und dann wird der Alarm quittiert. Du musst sie nachher nur wieder zurücksetzen.
Ich hoffe es ist jetzt deutlich
Alles klar, ich habs mal durchprobiert. Das paßt natürlich überhaupt nicht mit meinem alten Meldesystem zusammen, so daß ich wohl entweder meine vorhandenen Bausteine ändern muß :twisted:. Nutzt ihr eigentdlich die Zustandsvariable?
In meinem jetzigen Projekt nicht. Aber in der Zustandsvariablen steht auch, ob deine Meldung quittiert wurde, gekommen oder gegangen ist. Mehr Infos hier