Hallo,

hoffe jemand kann mir helfen. Habe folgendes Problem. Beim Sichern der Daten (mit ProSave) eines MP270 kommt die Fehlermeldung dass das Betriebssystem auf dem PC und dem Panel unterschiedlich ist und keine Sicherung durchgeführt werden kann! :confused:

Man soll wohl ein Betriebssystemupdate durchführen!

Tja, jetzt zu meiner Frage auf dem Panel ist ProTool RT installiert, aber wenn man das update starten will kommt die Warnung, dass alles, auch die Lizensen weg sind? Wo bekomm ich die denn wieder her, oder macht das nichts?

Das Projekt derzeit auf dem Panel ist mir eigentlich egal, will nur zugreifen können und die Restore-Datei eines anderen Projekts entpacken.

Besten Dank im Voraus!
 
Hi,

wenn ich Dich richtig verstehe: Das Panel hast Du irgendwo her. Da ist irgend etwas drauf, was Du nicht mehr brauchst, aber gerne mal trotzdem sichern möchtest? Aber im Prinzip das Panel für gänzlich neues Projekt nutzen?
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
klingtals ob das Panel mit einer ProTool V5.2 oder so bespielt ist da gabs noch keine Möglichkeit mit ProSave zuzugreifen. Flashkarte und Backup wäre das einzige was da geht.

Bevor du die Restore-Datei des anderen einspielst solltes aber sicherstellen welche Imageversion die hat damit du ein entsprechendes Image auf das Gerät bringst.

Und ja mit einem OS-Update ist alles was mal drauf war weg, du bekommst es auch nimmer zurück. In jedem Fall wirst du wenn PT5.2 Projekt drauf war ein OS-Update mit Urladen(auf Werkseinstellungen zurücksetzen) machen, und das geht nur seriell, und dauert entsprechend auch etwas.

(Stell also vorher sicher das die Kaffeevorräte reichen ;) )
 
Naja, irgendwo her, hört sich jetzt schon fast nach "vom LKW gefallen" an!

Ne, das Bedienfeld ist von einer Anlage die nie in Betrieb ging und in der Ecke versauert! Da ich das Bedienpanel in einer anderen Anlage benötige, wo die Tasten defekt sind, möchte ich gern dieses nehmen, um den einen oder anderen Pfennig, äh Cent zu sparen!

Aber wie gesagt hab ich ja Probleme damit! :confused: :confused: :confused:
 
Wie sieht das dann mit den Lizensen aus? Brauch man da wieder was? Wie kann man ohne Doku an die Lizensen ran kommen?
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
kommt drauf an, hattest du lizenzen drauf(, glaub ich eher nicht)?
Die generelle RT-Lizenz brauchst bei nem Panel nicht die ist sozusagen Built-in. Mit Lizenezen die verschüttgehen sind nur die zusätzlichen gemeint diees gibt zB SM@RT-Service oder so. Aber zu Zeiten eines PT5.2 gabs noch keine Lizenzen die mit aufs Panel geladen wurden. Dh die Warnung kannst an der Stelle ignorieren.
 
"vom LKW gefallen" nein, so hab ich das nicht gemeint! Aber so wie Du sagst: von der stillgelegten Anlage zum Beispiel. Besteht irgendeine Gefahr, dass die jemals wieder in Betrieb geht? Wenn nein: einfach die auf dem Panel vorhandenen Daten mit BS-Update platt machen und das neue Projekt einspielen. Und falls sich im Nachhinein jemals rausstellt, dass da irgend eine Lizenz installiert war, die im Nachhinein wertvoll wird: Den Kaufbeleg raussuchen und die Lizenz vom Siemens wiedererwecken lassen.
 